铸钢与Q345B焊接施工方案 r, T, B; Z( X
一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
) [# d! ~; E9 E: c- G9 b1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。) x. p( `. F- _; M0 O- \
2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
& |' i1 v/ g( C' _/ o3、焊接材料的使用应符合下列规定:
, N) Z D4 }7 q I. G' j1 b3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
% k7 s+ L; v/ Z( ~( G. b3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:7 N8 X. g! { q3 E, F
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
$ q" D! q% q. z& X9 g! i5 J. h4 p: u* K- S
- c# W; {- V7 @& Y, C; k* c4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
. B% @5 p8 m* L) r5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。: W% j# ?8 O2 N3 l
6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
! q8 x7 n, z6 [$ _( b, S' }' E7、焊接规范参数见作业指导书8 r, H2 O& M2 A; `' S# M8 z
8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。: {% y. @# R7 H- D
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:$ l8 d. B* Y$ Q) v1 Q, d0 s3 ^' K
2 M: r9 ~5 ]) q* X2 A/ m' w10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
* ?) o8 A& ^4 w' N2 n9 n23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
) ~+ m3 j5 @& @& m; t [11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃% c% _8 n8 [1 H4 c
~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应2 y i: G' n* e+ l) E
缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测+ E ], X/ F2 f t
温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
9 m, C; T# y9 T1 G+ E% w5 E3 y12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
. [- o- p5 J8 i! O, C, j r+ f应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。* L- \9 G. C; o6 w2 s9 N6 M
13、多层焊施工应符合下列要求:9 x8 Q. Z) o# v+ O: i
13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
: m; | f1 u4 d6 u6 f8 A应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措" n! a; E3 D2 i
施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
B4 |" v5 V' ]# R13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
; g1 Q, w4 J3 S2 B2 Q- }, V宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。8 H4 _; U0 I7 @
14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
% \6 V4 s, V; X- E2 S. c/ p' m15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
' z4 o5 T6 y7 w5 V/ W- d! }棉布包裹使其保温2小时左右。
/ N0 A: m3 ]$ f16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
. I! w* `, U% I% v7 D缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。/ f% [. t; o( d$ A5 k
17、焊接缺陷的返修6 p' }& _ @1 }6 q: o) c
17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:3 K& N1 t3 b! V I
对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
5 u3 p) n0 h$ U) N: q3 M17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
7 [! {0 {1 H8 @7 o, n; I局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
2 s* t R$ y) f) ^17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打% e0 ]7 x" q' q. R5 F) ~6 T
磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。8 X1 S! ] h: O/ s1 _
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂, S$ r( L: ]" y; N4 j6 |
轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
1 h$ K( T8 ^, O3 w/ [17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。6 {6 ^) {% C9 G0 f: E$ G
17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
6 c) Y3 V! [5 p) ^超过500mm时,应采用分段退焊法。7 d" z. B, o" R( {
17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
" I @4 t/ k' l, q7 Q: x4 T/ l底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
. s: z( [" S1 T! F* R9 T8 w17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
/ Q! t8 E/ ]& y4 ^' _ J17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。8 a: I8 `. G; _+ ?$ f
17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。. M4 ^5 J% b# u* m( u% |* K
二、冬季焊接施工工艺措施
' x y; A" l, V; `3 Y. u* j$ c: N6 @1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施5 G3 @5 h% c0 ?" _& I2 }" l% |( t
工的专题技术交底,并作好记录。
" `0 l* V0 {& P! _3 ?" z2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
+ u) [4 W' Q1 Z6 R3 g1 ]% b进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
2 d7 Y9 \' ^: ~1 E3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
) s$ D, @0 t" I$ g% s搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留8 Z9 K5 p! B( o1 n: O: O
在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:' l2 r! T( Z% N7 Y }
当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
U$ d5 {0 U# H2 J' _+ B4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
3 L3 S) b$ Q9 e( f8 }5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。4 ?- `+ A0 u$ X
6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
& Y! [+ O! K- s5 h: b$ y边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙$ S5 R5 P. _0 K3 o* g% A2 I
偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。7 J$ t9 g+ C+ v: E
C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。( t; ]/ U6 I( c1 h1 f! d5 Y8 e
7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
2 e9 h. C" @& k温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
9 J2 O) V2 P9 D- Z8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。, B9 H7 m& F# a$ Q2 t0 }
9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
% D- C: ]' f1 K- p( J: U但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
7 T# @" h0 w# _6 V( L) k& U+ y10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
% T w+ W# r/ f11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:. I; W; ]) Z2 g1 h4 g
11.1.焊满坡口12以上深度。
3 ?$ `6 l l7 c6 g$ i11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。5 H2 |# K- L" _3 e1 M
11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
% S5 T$ c+ l7 f. m11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
8 Q2 _3 A7 P9 T, f, p$ j7 p12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。8 {0 r, i/ p0 D
13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓7 Z4 A6 @/ O% t
慢冷却。7 H4 ^! n8 G# I0 |6 R
14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
" ]6 Z. T" o: r( C3 b复核确认后方可施焊。
0 @4 \' C- [' K9 {8 T4 k* `. \4 R# Q15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
/ P: K! a- k8 ?4 [! S! ^* g16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。1 H: n$ J2 V* ^
17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
3 p2 |* {; x$ C/ f; J9 z" J18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|