铸钢与Q345B焊接施工方案
: A' M5 |0 Y* n2 V$ e一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
. c' U# z) W Z8 o/ L) L1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
# N5 w1 j% G3 h1 C( K1 ]' t2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。# }& O# C0 s3 Z6 R
3、焊接材料的使用应符合下列规定:
# s. Q0 O. P& X0 v! M! }3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
3 E$ U! g% p% @5 r; b1 h* V2 t4 w3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:5 b9 {' X/ D6 V7 z! @9 v' d+ ?
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
& H9 `, f! g* V3 \7 {! d/ j1 i, p4 F) b: F; i7 h
' c& F7 ~# W* L+ g! M9 l3 h$ J4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
! k) }; C( @# `* @! a4 ]5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
0 z- Q. A! `9 R6 G" \( N6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。) B# U& \9 T" e$ s7 Z
7、焊接规范参数见作业指导书
/ l" b% V4 t4 J9 X5 a9 M8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。5 [) e4 [2 ?( b! W/ y. y/ j
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:
& | K0 M: t2 z2 B& q, c
3 B) }" M! l' E
10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的, E. m; L/ y: \" g9 ?" }" F* R
23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。, c- m9 `4 }" `( q3 g
11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃& W* t# [% n+ T/ _
~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
* Q* D6 Q' ]6 v缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
* p$ d. }9 f! u4 f& d8 @- R温一般应有检验员负责,并做好施工记录。4 ~% f9 n" `& p* k1 M% V$ W: I7 g. F! J
12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前& c( w6 J2 a6 J( U1 M
应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。& ]1 ?1 J8 g7 Y+ c h3 f4 t, ]9 t+ I
13、多层焊施工应符合下列要求:
; y) X) K+ Z1 U* n( h$ R13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
9 V2 W6 |$ W0 \0 p& P! e应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措7 N' }5 W+ O( Z( o+ i9 W4 N6 A
施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:1 X* H7 R: C& o9 _3 z5 M
13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适3 Q) e* u" e7 Z, w
宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
+ X0 Y5 q4 W R4 Q: o u14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
+ ?- T& n$ Q7 r5 r15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
8 p1 E" ]- v+ a! x棉布包裹使其保温2小时左右。8 _* b& H7 g! ~
16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊7 K3 r1 T: u3 l
缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
\" _' q/ a: ^: w3 k17、焊接缺陷的返修
( o3 h8 v9 q3 ^: N17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:4 B% K! }% a& U
对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
/ h. f5 o! a" z) K9 b17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,) m9 i a1 `6 E* s: O5 a' B" k
局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
1 Z. Y$ d+ v. f/ S17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打; Y: O) L; I1 ~
磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。3 ~* j. b/ T, c7 R5 }
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂+ R! Z0 c) w' D& }# [
轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
$ k8 [3 g2 V2 y3 u8 L# g17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
' f2 w+ }3 g- m; W" Q( L n17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
1 C4 v1 h( i \+ r/ H1 T% k超过500mm时,应采用分段退焊法。
9 D' a. i: u- {( f' f; f* V17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
: s* K8 y/ T8 |底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。% Z. y+ z9 `/ x8 `1 T
17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
6 y( e9 z+ K" ]: ~17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。
7 z$ E9 @3 p1 w, [+ a; n# G8 @17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。4 Z7 f/ X& v9 d
二、冬季焊接施工工艺措施 C" W' O. E' l
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
8 b' \, s- l; r3 ^, [工的专题技术交底,并作好记录。
9 f: i* f r% q6 q9 `2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
4 b- T, p/ C d+ c进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。: h, \0 s8 |' q* f& R8 C% v
3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可( J0 L' l( G9 [6 J
搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留( a0 X. `3 ^9 O! ^5 {
在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:& U, F5 \, y# ~- _/ O3 O
当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
. N V# B$ ^ _2 m Z" E4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。7 v$ G3 R( O; \6 R
5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
* [/ i$ ?7 s% X. d" q- ^/ P6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
2 h; Z- U% c" Y" y' {# }边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
2 C8 r8 h2 ^2 G; ]+ H偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
% o) y6 b4 u" G k7 y2 B0 nC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
8 Z7 _9 t, }2 u5 |& e7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
0 n9 {2 ^5 y0 u- O- m" ~温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
$ U v/ l6 A7 {" y# D8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
& C/ M9 H6 o* O- ]. B9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
! i( u/ H9 T+ w/ h b! I但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。3 _$ N) ]" b4 W& v$ o v+ b& O! `
10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。& q8 J5 l! N9 M/ U" R; g* S
11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:( D! g2 U/ V( c. D7 b2 M
11.1.焊满坡口12以上深度。
+ k4 N Q3 a/ C( T6 z11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
$ c2 ?* Y/ F6 |11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
p) @$ ]& J4 e+ r3 o4 ?% ?11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。3 Z9 l9 C6 h" {5 y g+ }
12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。
# c! h% J2 T" m" x$ n13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
% I: N) W' g3 r1 ?1 Y4 F慢冷却。" k3 O* L7 l& M3 N
14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
; d( ^6 d; G, S0 C1 y! R; D复核确认后方可施焊。
1 R" \* p/ s' T t5 @4 z: j15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
( H/ v/ s4 G. o' m6 a$ i16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
' ~( I+ M" {+ u9 c) H$ C17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。: r; ]4 L+ A9 R4 \/ Y) i
18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|