    铸钢与Q345B焊接施工方案$ L, K0 w/ ^1 R8 w) E
    一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
    : {7 W; w9 a; U0 K8 b8 E1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
    " r5 B; P( U! |1 c  J- Z7 ^% `4 e2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。' R: x0 t& H$ k
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    0 t. H. A' A% c5 B3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;8 m% |6 w7 V. d3 l
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
    + B4 `" _, c$ t3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。! x- v+ e7 s) X' C) L
    . u: \- U: f. S, Y8 |
    微信图片_20200516145735_副本_副本.jpg
    ( T+ v+ g4 s- x3 M+ ?9 n3 W4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    : n; i; k5 ]! ]* B+ J5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。' w  U6 g: F; Q. j, r
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
    ; {7 K0 p/ d; g) M7、焊接规范参数见作业指导书2 E0 l: C6 @, }% A1 Y3 J  P- I
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
    9 u, @$ X+ e& W! g* A9 \9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:/ S8 P0 P9 d) L/ k& K" m4 P) J
    哈尔滨新区金融中心施工现场_副本_副本.jpg 日喀则手机号_副本.jpg 微信图片_20210421140124_副本_副本 (2).jpg
    8 }) I/ V$ R5 a, j0 c10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的% F  W1 M, |9 z/ R8 Q+ t
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。% j, _- I6 y4 z. G
    11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃  e) c4 k! u, U) O) E
    ~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应  g1 n* k4 b1 S' [
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测8 o$ X1 i, f2 d( p( E2 H
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
    + ~7 F4 ~$ S# f  ]0 A, v12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    1 [( L9 K/ ]( t+ u- s! h; r应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    $ G- C& _& j0 C3 L# I7 Q8 h4 Z13、多层焊施工应符合下列要求:3 i  U/ }8 \- q9 Q7 N% I) j
    13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,; f$ H5 N; u% _+ w7 a
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    + w7 O7 E$ b' K* ~/ o施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    ' X- {( x$ ~, M0 w( a- N13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    + N( u. g1 R2 Z2 H宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。8 G5 j- I# ^% g; Y
    14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。' p6 o4 [& S$ k4 f/ }
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石3 m0 [( `; ?1 M& i1 d; ^
    棉布包裹使其保温2小时左右。( w/ G$ c- n2 i
    16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊, _. v9 p) Y0 F( ?7 Z
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。6 C7 G' ?$ e, Y4 H/ v/ U. ]" g
    17、焊接缺陷的返修! T0 j8 `8 A& z, l
    17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:4 N1 F$ X2 ~/ \. \# Q, ]
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。  d2 F  x4 W; |3 _  Z2 C
    17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
    0 \5 a7 F# X6 G3 n; @4 t: P局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。/ I8 @7 C% F' n5 F2 g
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打. ?$ q0 }1 {9 i; t( \# c
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。, L' H* D8 {. s- H
    17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    ) o: x7 d* ]* P1 E; `6 H轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
    9 Y! d2 F& _$ j17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。$ T" z0 e+ ]8 n# L3 K/ _
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    # G. p4 D% n% h2 m: x超过500mm时,应采用分段退焊法。8 k+ r1 h2 L3 B8 C6 F, O
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    " i8 l3 D6 y2 G底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    5 e) n7 U' T5 [$ K# \; Z% H17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    " M' ]+ x! [1 B17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。
    4 j5 ]0 w0 C7 E- v7 f1 o( g% Q3 a# |17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。; S1 P* d0 d- \3 G
    二、冬季焊接施工工艺措施# W+ w1 ?( ]! v4 U) s8 L" S6 x+ N
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    3 }, n( X( Q. ~2 J工的专题技术交底,并作好记录。
    & r& O2 h, i) J& N" d2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
    8 z& ~( C6 R( c进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
    2 H! V' x! k: n( A# G! U3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可* Z4 A' A! n* v6 f
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留, a3 c& {* B0 Q5 }7 a8 v, K
    在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
    / z& _9 ]. |2 @& Q$ s9 Y( a当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。4 T! S8 h, L9 c5 T; J  k
    4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。; R8 Z# n0 b( O( r
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    1 D/ v2 I/ t! l: h6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    3 r: j+ R# h; e  n2 P+ \( |( A边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙, m$ \# ]! n5 ~' j1 u
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。% W, w" d$ Z7 [) w3 H1 F
    C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    : b8 w: ~& l1 E  ~$ \. f$ |7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保+ ?6 u: T  u- p- m+ r
    温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    ; \+ M2 e0 `) L5 i8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。) t7 n& n' {2 L2 w6 D0 q
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
    $ M6 S! }' K2 s3 ?: ~3 V, G( H但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。) u! F6 `: M/ @$ B3 i. W" Q0 ]3 s
    10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。5 \; D' w5 G4 E3 V) i- Y# ?0 H
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:% |% `9 y- B2 M2 q. h3 H, [* U0 J4 o
    11.1.焊满坡口12以上深度。. \& u& n! T* r4 N5 t7 G
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
      ^& b- k" _: q' M' m+ F0 i# T11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。6 V* o0 Q( g. H/ j, Q! K+ m
    11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    ; I3 B) d2 G# L, T' [12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。- K; M9 ]! G; G" {1 m; h+ L3 s- _9 b5 e
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    ; V  ~$ S2 ?, a: g慢冷却。
    ( P$ |+ n( r5 e- M% e! j7 D/ x14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员; Z' r8 |! ?5 E* U, v. g
    复核确认后方可施焊。
    ( X- M- n" m  V15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
      x5 J# C: z* w& j1 X1 s16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。) p' |' m6 z4 H% f
    17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
    & f; L. a! I/ z; Q& }8 d( g; }5 ?18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    微信图片_20201125144449_副本_副本.jpg
    滁州奥体5_副本.jpg
    滁州奥体0_副本.jpg
    河南荥阳_副本.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:13
  • 签到天数: 3405 天

    连续签到: 29 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-1-17 13:12:27 | 显示全部楼层
    很不错,必须点赞~
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-5 09:19
  • 签到天数: 618 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-1-17 21:56:44 | 显示全部楼层
    每件都要无损检测合格后才能出厂的吧