2.1 组对
组对前将铸钢件接头坡口内壁15-20mm的锈蚀及污物仔细清除,用角向磨光机将凹陷处磨平。坡口清理是工艺重点,其表面不得有不平整、锈蚀现象区在组对时严禁对铸钢件进行硬性敲打。
2.2校正预留焊接收缩量
组对后应用专用器具对同心度、曲率过度线认 真核对,确认无误后,用千斤顶把接头处坡口间隙顶 至收弧部大于起焊部1.5-2mm的焊接收缩量,以保证整个焊接节点最终的收缩相等,避免焊接应力的产生,然后进行定位焊。矫正措施若通过以上预防变形的措施,箱形梁仍有微量变形或不符合工艺要求,可采用火焰加热 矫正法,关键在于正确选择加热位置和加热范围。设计、铸造、施工等基础上,接驳段采用半空心半实心的铸钢节点,材料规格为《350 x 40和M50 x 40,无缝钢管材质为Q345B,规格为4350X 19和M50 x 22。