TA的每日心情 | 开心 4 小时前 |
|---|
签到天数: 493 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢与Q345B焊接施工方案( A# J4 O/ e9 w# S
一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施 G3 l$ r9 S3 R5 t
1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。+ I/ L4 D3 s3 F1 e2 F
2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
3 t- u8 o( I5 ]6 F( \2 }3、焊接材料的使用应符合下列规定:
( @ `1 Z. X0 i* P4 w+ ]& W3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;( |$ n+ ~1 X) W; d( H
3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:9 D5 r5 |2 q7 `6 b3 r- s: v, `2 H
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。$ V4 o3 Q4 b+ k" m# m1 A4 }
2 ~+ b" x3 `5 d
4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。( A! j% K8 @3 v f! i
5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
! L7 U% y' y7 e& {6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
7 M2 `9 [6 q2 z! I) o. |/ R7、焊接规范参数见作业指导书! r4 ]. e4 G9 ]
8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。5 p6 L3 n2 Q2 F% w
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:1 ?, e2 h8 n7 u
10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的& a5 [7 w5 |! Z6 ~; i
23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。* D7 d& E8 N" e7 K- A
11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃1 s3 u" ]$ _7 ^5 Z
~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
- E7 o- m+ }' `0 {# `缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测, G0 F3 D" O0 P! n; d4 \
温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
, \/ T( z# ^3 M+ `$ o12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前: V1 C4 E: t; t# |' O
应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
4 J2 T" G u6 h/ }13、多层焊施工应符合下列要求:
! l1 i% |- ]+ s* \9 Y6 t8 x13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,& B# r/ h4 G0 K' ~4 q
应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措9 z# Z! P) u- U" h1 _) d" K
施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:( n/ \, x W" } l2 R7 c$ S
13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
9 F6 j+ L, |2 |( v宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
, d3 ]+ z; D; y; t$ J9 q& [" S14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。$ w1 J, z5 e2 D
15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
- }- P/ [2 C! ^7 Q5 V' M5 h棉布包裹使其保温2小时左右。: ^7 F9 m/ Z$ C4 g& R
16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
4 Y5 [/ Z5 f* }8 q缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。, r' _! i$ q& o, T$ w) m6 Q7 z
17、焊接缺陷的返修
6 B; y( l2 r c V# B0 L' ^+ Z
17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
) y! J) u1 e2 t1 N% t) q! |对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。4 ~, ]5 W& n& b6 |: X/ @# @5 b9 D
17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
1 [ y {( V# b3 M- v2 e! ~! M- Z局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。( v* m9 O) c& k M$ A' `
17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打8 D8 |& y3 ^2 j) ^# ]$ e
磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。4 V% r# }# a1 e# @! x
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂, }4 b- N2 X( ~( ?2 I1 }$ G
轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。" F2 v4 |! H0 B; _6 Z r
17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。% u( I; ^: P- r8 S6 L$ T6 k
17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度+ O( ]& g0 F, X6 I* X) B
超过500mm时,应采用分段退焊法。6 E$ g+ l. `' H. Z* x& x% t
17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打" W; D6 l3 c. p: {% r
底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
7 ]9 ]; a; o+ E8 S17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
6 O3 T, U& @9 j17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。4 i6 ^, B$ _' s( {6 U2 m: o) ?) w
17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。: x! b& y* N9 s7 x
二、冬季焊接施工工艺措施0 |0 M; q0 f$ y" w( a
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施, Y `, L, Q9 H$ G7 [
工的专题技术交底,并作好记录。
\- {% E% u& Z3 f2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm- o. n- e' k; L: j% R: l* |& L. U4 y5 X
进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
- g( t3 ] g( |8 k$ c/ c8 a9 I3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
$ X# H$ o/ K( K5 z( l4 n7 r搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
, A, C8 c2 ?+ m6 A在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:0 S4 Z( [+ B$ B5 p/ s/ c- h
当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。2 j+ L! T& j2 S# S
4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
1 y0 _, o& N. [; j3 B! o% D5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
$ p! n1 D5 |! {9 m# x6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
8 {" ^6 e) {7 `; J: d8 |8 a7 _/ z边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙" s! [5 y5 Y( L/ q% a) m
偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
/ l j" [' F) L9 v' [9 g7 q6 UC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。% ^1 \2 T% L2 }0 H8 d
7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
$ ` C; u8 S2 C. i4 t" J温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
2 z9 W# r" {/ ^: }8 O8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。0 r5 {9 s h6 E; ~, t+ p/ s
9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,; _: f# [9 P8 ~# Y6 P1 {' }
但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。( s2 Z0 U! x4 S* v/ `; Z2 [
10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。) e* P! ~; z! U% l
11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:: b; T& }7 @! N% W: K
11.1.焊满坡口12以上深度。
& v, b0 u: p, N3 O) V& Y" d11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
6 l: G) t( j" \5 j% X0 E, T11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
, z$ B2 `8 G5 G' a1 s9 k11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。' S$ d* E$ `! D0 R5 F8 M ` l
12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。
% t; D; k2 t0 x$ z' C4 z9 h5 I13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
" y1 N6 _+ W2 u6 E j慢冷却。
6 E: ?( ?3 @9 c" N6 Q) o2 B
14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
1 n$ H- t& B+ H" C复核确认后方可施焊。
. D# L. ^+ G8 n+ l7 u15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。" V0 y3 K% W* n1 J- J1 E; h1 t3 x
16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。" h4 O+ G9 {7 W& z1 e1 b
17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。8 T1 A! J8 v% ^% |/ i- B
18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|