钢柱最大厚度140mm,腹板处开单坡可不可以?
需要采取什么措施或操作方法避免应力变形?

评分

参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
zsc19751013 + 5 发起提议

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-10-25 07:35:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 playboy1898 于 2010-10-25 12:29 编辑

回复 1# lishengyxt


    钢柱最大厚度140mm,腹板处开单坡可不可以?
需要采取什么措施或操作方法避免应力变形?
首先那么厚的件,单面开坡口填充金属量太大,焊接后变形也大。最好不单面开坡口。如果实在不能避免那没有办法,焊接时采用刚性固定法或反变形法,层间采用振动消除应力。

评分

参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
playboy1898 + 5 有道理!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-10-26 12:17:58 | 显示全部楼层
回复 2# zsc19751013


    还得预热