我认为不可以。/ \9 ^! O4 p% B2 k! i e
目前现场焊后热处理的加热方式主要为电磁感应加热和柔性陶瓷电阻加热。电磁感应加热原理为:将加热电缆线圈缠绕在管子外侧,在线圈通入交变电流产生交变磁场,管子内部在交变磁场作用下产生感应电势,感应电势在金属内部产生涡流和磁滞,在涡流和磁滞的作用下,使钢材发热。电磁感应加热的优点:加热的热源中心是在管壁内部,温度梯度小,最热区域在工件表面下方,热量能在金属内部快速传导,能有效地将热量向壁厚方向更深处传递,能使内外壁温度的趋向均匀。电磁感应加热的缺点:T/P91 和T/P92 焊后热处理的敏感温度区域在740~750℃,当钢材达到此区域温度时,导磁率下降会导致电磁感应加热输出的效率下降,在此温度区域升温困难;另外电磁感应加热的电缆并不适合于受热面排管的焊后热处理。. J n: w+ H4 Q9 {9 C+ O, s, I
柔性陶瓷电阻加热法原理:加热器发出的热能以辐射和传导形式转到工件外表面,热能依靠金属导热从外表向内部传导。这种加热法优点:加热器可以根据工件的尺寸外形进行定制,现场适应强;不受钢材敏感温度区域影响,在整个加热中都能满负荷输出热量。电阻加热法的缺点:由于加热源在管子外壁处,对于厚壁管热处理时容易产生内外壁温差过大的现象。根据两种加热方法的特点,在进行T/P91、T/P92 焊后热处理时,中小口径管、壁管δ ≤50mm管道焊口采用柔性陶瓷电阻加热法。对于壁管δ >50mm 的管道宜采用电磁感应加热和电阻加热组合法。 |
|