    二次供水设备给高层用户带来了供水问题的方便,但是同时也产生了新的问题,那就是在使用二次设备的同时噪声不能完全的消除,那么下文中就是关于二次供水设备如何减少噪音,尤孚泵业的小编为你解答。

        想要减少供水设备的噪声,首先就需要找到噪声的源头。二次供水设备的主要组成是水泵机组。给水管道,排水管道等,所以需要对于这些方面进行设计和改进。

       1、降低水泵机组噪音,应优先选用低转速立式泵;相关阅读:什么是二次供水

        2、每个水泵机组应单独设置基础,防止产生共振,水泵基础宜采用重量大的基础,而且应设橡胶减振垫等进行隔振,从而减小振动噪音;

       3、水泵压水管上应加装水锤消除器;推荐阅读:变频供水设备价格

       4、水泵吸水管和出水管上,应装设可曲挠橡胶接头、可曲挠橡胶异径管等隔震管件.一般可按每个可曲挠橡胶接头具有插入损失15—20db的隔震效果来估算隔震管道配件的数量;

       5、与水泵相连的管道、支架都应采取隔振措施,穿越泵房顶板或侧墙的管道都应安装套管,套管与管道之间填充不燃柔性材料;  

       6、水泵房不宜设置直接对窗井的窗户。