    LIGHTECH可编程控制器LT-200 CPU(下称LT-200)的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。; |- }9 g  l, N5 l# Q& ~7 f* N2 s! A

    . O4 e( c2 k  @% ?LT-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:
    ) [6 P* Z& F6 b* w1 E1 a/ y) r. U+ m' I$ n/ a$ n* |) X8 ^
    一个起始位9 N* V9 H7 \! Z& U6 C
    7或8位字符(数据字节). T6 f' P) g# u" v1 ?  \
    一个奇/偶校验位,或者没有校验位
    $ m* C6 ]1 q+ g8 m- h3 ~3 X+ m0 c一个停止位
    # B8 R5 q* R8 A) [- ^自由口通信速波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。
    + A, q( k2 j9 F4 k
    + o) A& k" {; f  B. T% c4 C9 |# m凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以和LT-200 CPU通信。, l+ p+ L; L6 ?1 }" }, z0 D

    ' x) C* z* o/ X1 K' g自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU)就是使用自由口模式编程实现的。3 q9 U& H) v  H, u7 O1 ?
    3 q+ y) K. ^4 P+ N, c. D. J7 F/ q
    同时需要注意的是:
    9 e$ q+ C+ z- w$ c$ ~& P$ G8 C1 w1 ?
    1、在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。- u( J- ?; v7 G

    6 W* q. i  O3 ^USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试- T+ n4 K) _, X; W; I; B
    & i0 K, D# Q3 w# O4 x8 N. B& q0 }
    2、在进行自由口通信程序调试时,该自由口通信的口被定义为自由口,即不再进行PPI协议的通信了,则此时如想通过PPI的格式同其他设备(如计算机、人机界面等)连接上需要将PLC的拨动开关拨在STOP档位,否则将会提示连接失败。7 _$ D' Q2 B' P5 a% q" ~0 l. b
      ! @0 J- ^% c* i: g5 `$ p7 v: |3 M
    此文章从福州耐特电子科技有限公司官网转载