焦炉自动测温系统-焦炉火道高温测量说明 ' G$ O2 S B- B: w0 i& n
# b" _9 [% G2 o1 x0 {" q3 w
焦炉火道温度是直接体现焦炉加热水平的控制变量,是反馈调节的关键。测量的准确度、及时性直接影响到焦炉温度的控制效果。 人工手持测温,4小时测量1次,测量周期长,测量时间跨度大,检测时间不一致,有个体差异,而且劳动强度大,结果误差大,控制周期长,温度波动大。 采用耐高温测量元件,长期在线测量高温变化,采集单元直接将温度转换数字量传输,保证数据及时、准确,劳动强度小,维护量小。红外辐射测温位置与传统位置一样,便于对比。; u2 ^3 g" K& E0 `# h+ Y
, l3 Q1 n: o VYT-FOS系列光纤辐射高温传感器 -YT-FOS系列温度传感器由光学镜头、高温光纤传导束、集成滤光片、传感器和电信号处理单元等组成,能够探测来自被测量目标的辐射,并根据其辐射强度确定目标的温度,提供信号输出。 光学探头采用不锈钢外壳,超大距离系数,光纤束耐温达到300℃,在工业现场具备良好的防护能力。可以方便地安装在多种复杂工况场合,特别适合于需要耐高温、长距离、较强干扰的工业环境。$ { L/ _( s9 x9 Y' s3 e' Y
9 w& q' \& H; I: O( x& g H9 C
光纤光学技术参数& N- o- ]- N5 W9 b4 v5 [
; a. a8 i" o) m+ l保 护 IP65(NEMA-4)
( a6 c0 Y" d2 v
! S* |3 T! O6 b' `3 A$ [9 N光学单元 (高温传感器镜头、光纤束)0 P% ~1 g% c( f6 B! F% `# U1 Y
) u# }$ o- k0 e: ~( h工作温度 -40-300℃# l) j; f- o3 D0 E
# l% q4 P3 s# G+ Y, k
存储温度 -40-80℃' G9 l: D: b3 A0 I
' f9 q, ]# Y; ]8 H, j
相对湿度 10-90%(不结露)
% R1 O6 p3 `; T2 z2 L
: a! x, i7 M, |外壳材料 不锈钢! }$ c0 s- q& C8 u
% c1 e' J6 x. ~电气参数(传感处理器YT-FOS)/ P% K( I, K6 T4 } r, A
9 H( C' Q7 D3 X! K! r工作电源 24VDC
" [4 E8 E( P2 a% [9 L4 M- R
7 m8 i9 H9 G: X3 ^工作温度 0-65℃) c2 z. O% W4 m' ^
9 H3 Y4 c5 U2 s. E
大负载 500欧姆(24VDC)
7 K1 Y# I: S+ P# B: E
( i7 r# B* N, X1 u/ s0 h7 b' ~输出信号 (模拟量)4-20mA
_' T( v6 L. D. d" S' {$ U, z7 x
通讯输出 RS485(可选)9 l& y0 o+ |0 T7 _4 f0 E( K* b
7 I" ?7 C! h$ ]0 `4 e: ^" _测量参数 光谱范围 1.05 / 0.95um 2 T7 A/ F3 K6 f1 R. A
m E/ W6 w( \8 N2 V" X o( |温度范围 950-1500℃
' M# L& c- r% `0 F) c: W7 ^
3 |5 e! W" G+ m光学分辨率 250:1(¢16mm@4m;距离)
0 {+ G! ?, @) O \. R; @% h$ F* ?' J8 {# a
响应时间 10ms(95%)6 }( C) L4 i' l! D
3 M+ E/ n' N& ^测温精度 ±0.5%(环境温度:23℃±5℃) 重复精度 ±0.15% (环境温度:23℃±5℃)' ^. {' M' w" c) C9 _- z
7 h3 H6 q, ?( D5 I测试距离 0.2—15m3 |/ `* M n" H* n4 _- y" V1 h( z
\6 K) Z% R3 X: V; h0 T. d- @+ g
具体应用及选型还有联系我们:029-89245788。 |
|