纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 1374|回复: 2

[交流] 铸造企业电工岗位职责和安全技术操作规程

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-29 15:49
  • 签到天数: 382 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-4-24 06:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    一、电工岗位职责和安全技术操作规程
    : j0 E* m* l2 o" V(一)、岗位职责  T/ _8 V- @  l: [* r
      1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。
    , t, C  E6 M- N0 Y& j3 A1 o  2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。% `1 S( W% \; S$ r# N; b, ~
      3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。  `" V  }$ E. _  Y: P
      4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。) }& e# I" {/ Q3 c- J$ d3 i$ u
      5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。* y: ~; t! N2 W6 r; W8 P8 h
      6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。' k( j, w" y+ W. }3 J& p
      7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。  K3 Y1 i8 _2 ~% U
    , |" J, Z: P: q. k( o
      (二)、安全操作规程* i- \; k- p+ d5 \4 Q
      1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
    ( Y. @8 w4 A3 i7 a  2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。" a  |4 m6 F0 b5 c$ c1 e! a9 t
      3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
    * D1 k, D; g/ G  s) x/ K  4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。. {' B/ W& g1 H; O& u+ K
      5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。4 |0 T. C! t+ S  Z( N2 Z
      6、高空作业坚持"四不上":梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。/ |6 _3 O" O; `1 x* d/ x% O8 Z# a
      7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。" G: b& B/ H$ _* u" p+ J! u
      8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。
    ! ~9 R7 S& K# t1 ?0 |5 N  9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。
    % Q6 O- J: p7 ~0 V1 A1 v  10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。
    4 S3 e& ]+ F8 S9 {/ `' T8 P4 u  11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。: L% X- y+ o; @: Z# k' @
      12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
    + s6 _7 G) G/ q) [' K2 g- l, ^5 O  13、在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂"停电作业"牌。& M. _$ f! \# ~& V
      14、对变压器维修时,高低压侧均需断开线路电源及负荷线,防止意外发生高压等危险。
    : ^. W$ C2 X# b# c  15、300安以上电流互感器,次级回路禁止带电作业。: v. z# _, Q% R  A' t7 p3 q% `& i- H
      16、电工安全用具装备应经常检查绝缘情况并规定每年一次耐压试验。6 I- ]1 Y  q2 @! [
      17、在带电操作换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。0 E& l2 ]: ?+ M' l

    0 q& l: z/ U) O, o: s  (三)、技术操作规程
    - {' o& L+ \! Y4 J  1、值班人员为了掌握、监视设备运转情况,及时发现异常和缺陷,应对所辖一切电气运转设备至少巡回检查二次。! ^  A7 W( C4 t9 O% S
      2、 如遇天气变化,高峰负荷,设备异常等情况,要适当增加特巡。
    8 ?1 e* K+ B( u- a  h: e) s+ ^  v  3、主要巡视检查维护项目:) w; R+ }5 ?' L
      (1)、变压器、油色应透明不发黑,油面不过高过低,外壳无漏油现象和变形。
    , e5 R& t: {8 B8 x  (2)、电气设备有无异常音响、臭味、变色、过热、冒烟等现象。3 @# z" ^& N) o2 N) L  T# b$ G
      (3)、仪表、信号、指示灯、集控保护等是否处于良好状态。6 A- }) N% g6 L  D  x! z5 m6 p
      (4)、变压器、电动机、电缆、元件等按其运动规定巡视。. c! K* v% V8 J. A$ V9 {* n
      (5)、各设备保护接的是否完好。- ^7 M7 Y: }4 }
      (6)、各载流接头(包括刀闸)有无发热现象。' r$ D' m* H" i$ X+ l* Z' x3 ?, w
      (7)、避雷装置是否完好无缺。) [7 X7 u8 @/ S2 \( U( l
      (8)、每15天对电气设备进行清扫,保持通风良好及工业卫生。
    & p0 U% B8 P3 W1 J" z( ?- O2 `( @  4、变压器运行规定:
      t& D6 t/ P9 B! r  (1)、上层油温正常不得超过85℃,超过时应压低负荷。
    . b# d6 {3 x0 m9 {  (2)、遇下列情况应停止运行。$ O9 d' q/ A/ r* ~: j( }
      A、内部发生强烈放电声 B、喷油冒烟 C、套管严重破裂放电
    ; @7 Q3 \/ D. \1 C  D、外壳破裂,大量漏油 E、接头熔化放电 F、变压器起火
    / ~: p8 ^  m; x: ]8 b  (3)、变压器绝缘在运行期间激减30%以上时应停下大修。% p3 k8 |7 e$ t; F
      (4)、变压器检修周期:小修(不抽心)一年一次;大修(抽心)五年一次。
      r  {: o& H! F8 B5 W# \6 |  (5)、变压器高压熔丝器应按下列规定:a、100KVA以下变压器为额定电流的1.20-2.00倍,b、100KVA以上变压器为定电流的1.2-1.5倍,c、继电器保护值不应大于额定器额电流的1.2倍。
    7 k  K+ D2 d6 @# P& k6 \2 S" t  5、电动机运行规定:
    / C' F% A% g/ S1 t( E  (1)、定期检查电动机的负荷、轴承温度,大电流的出入口空气温度与铁芯温升。' Q: Y# j* k. G
      (2)、电机操作,包括起动、停止及电机轴承温升与负荷的经常监视,应由该电机所带设备操作工担任,电器保全工应定期巡视。
    5 b2 i4 m/ j  _  (3)、电机长期停用(15天以上),在起动前除详细检查外部情况及周围环境外,并测定绝缘电阻,其阻值不得低于0.5兆欧(380V电机)和1.8兆欧(6000V电机)。2 z% ^5 k( {0 j) ?
      (4)、电机及其启动装置的外壳必须有可靠的接地。- E+ E& s% F1 t
      (5)、电机轴向温度不得超过2-4毫米,空气间隙相互差不得超过10%。
    1 m  N. S1 M' d8 A3 s1 X  (6)、电机轴承温度不得大于80℃,定子温升不得超过65℃。
    1 V1 b; G( k/ l3 M, z  (7)、电机检修周期:6 N! N4 I1 b. Q/ {6 v& V
      中小修(抽转子加油)每年二次,灰尘场所适当清扫。
    4 [2 t3 e& l# c' N. x6 T: u% Q  大修(抽出转子换线圈),以绝缘及使用情况而定。$ w  |8 `: e. T- t
      (8)、电机的过载与短路保护装置应满足以下要求:2 \1 o5 ~! A3 F
      a、保险丝(片)容量应为:鼠笼型电机为启动电流的0.4倍,重负荷启动的电机为启动电流的0.5-0.6倍。5 o2 [5 `% \: \# m
      b、绕线型电机为额定电流值。
    $ Q' J% o7 @: H8 }  c、回路中两台以上的电机为最大的一台电机启动电流与其余用电设备工作电流之和。& S8 Z( h2 z+ h
      6、电力电缆运行规定:
    * S% [3 a5 ]. H/ E2 S  (1)、电缆检查项目:' Q/ ^: e0 D- E4 J
      a、雷雨过后,重点巡视端头瓷件有无闪络现象,干封端有无漏油。
    + E3 U, \$ k8 L7 ?3 @% G3 P  b、电缆卡子有无松动、发热现象,接地线是否良好。
    2 N9 e9 U+ i$ d; o6 ]  D  c、电缆线路上有无挖掘作业或堆放笨重物品,在电缆附近或线路敷设线上部有施工作业时要预先向施工人员交代电缆位置与注意事项。
    7 w1 H9 S6 h7 D* S/ b4 t  T5 r+ R  (2)、电缆的工作电压,不应超过电缆额定电压的15%。$ i% B3 r" l9 _9 N8 I9 i
      (3)、在紧急事故时,电缆允许最大超负荷15%连续二小时运行。5 w. e9 z* M2 C- \1 v8 @5 U
      (4)、电缆应每年进行一次预防性试验。4 V' {0 |9 V% h8 q* A" Y0 p$ f
      (5)、经停电超过一个月的电缆,在重新加入运行前必须应用摇表测量绝缘电阻(不低于400兆欧,2500V摇表)超过一个月,根据绝缘变化情况会同机动部门共同研究决定,必要时,应做直流耐压试验。, O! r* |, [8 l

    3 o) R; S/ \! k: Y5 [  二、高压配电工岗位职责和安全技术操作规程# I$ k. }+ ~$ c. b
      (一)、岗位职责
      R7 `/ f) k6 r/ h5 x  1、必须熟悉掌握电气工作的性能、原理、电力、电气设备的构造,作用及维护保养知识。# O: G) t: \. a0 R
      2、严格遵守安全运行操作规程和有关制度,正确、及时地按生产调度指令进行供电,切合刀闸,保证安全供电。
    8 @% G+ _! F; O' V$ ]2 _. v  3、加强巡视检查,准确及时填写运行记录,坚守岗位,不得擅离职守,精神集中,严禁值班睡觉。
    : X$ J6 I' w) G- r: j( v  4、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法,并精心保管。节约原材料,搞好文明生产,做好交接班。; s/ i( v% A0 M+ X% J# S! p
    9 r7 ^3 v) w* L. ^9 w
      (二)、安全技术操作规程:
    ( l7 T" \) g* P9 p3 Z3 O5 o3 O* _  1、需要经常监视维护的高压设备,应有两人以上常时值班。% H" {$ R5 D$ j0 x
      2、巡视高压设备时,不需要工作票,但除巡视外,不得进行任何其它工作。9 `5 F+ w3 e7 J
      3、高压配电室的钥匙至少有两把,一把应由值班人员保管,按班移交,一把供紧急使用,钥匙一般不借他人。
    ' X! ?- e5 u# Z- \5 J. a# C- ~  4、高压设备导电部分,发生接地故障,如为室内设备,不得接近故障地点4至5米,如为室外设备,不得接近故障地点八至十米,但救护受伤人员不在此限,应按照紧急救护法进行。8 \  U* O" a' I" R: w
      5、配电站的停送电,按停电工作票进行,停电后,一定要进行安全接地。- }* R: d, Y' v4 }
      6、对于高压设备手动操作的开关、刀闸,拉杆操作的刀闸,均应带橡胶绝缘手套,操作室外设备还应穿绝缘鞋或站在绝缘台上。, B& |8 H6 Q5 [: J- m
      7、装卸可熔保险器,应戴防护镜和绝缘手套,使用绝缘柄夹钳应站在绝缘垫上。
    & M: T7 F% A. M  8、电器设备停电后(不论计划停电或设备事故停电)都要断开有关电源,并做好安全措施,否则不能触及设备,以防触电。6 p% C5 [$ x8 C3 |" Q
      9、对于操作、试验用品如:拉杆、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、接地线、仪表等物,应精心保管,经常检查,定期校验,防止事故发生。
    3 F( {8 e7 K* @: W4 L1 l电工安全操作规程
    & b- U2 u1 [' H# Q8 y6 L) R  一、严格遵守安全操作规程总则。
    % G) Z- g1 a+ B  二、工作前必须做好充分的组织工作,交待安全措施及注意事项,并明确分工。7 [/ ~1 y$ E' A0 S
      三、电气设备及线路的检修工作,低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要带电作业时,应经领导同意,佩戴好电报警安全帽,做好安全措施,有专人监护方可进行。( O) n/ K5 }, H( [
      四、在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。
    & l- l: x4 `: i. w7 ~! J  五、对电气设备或线路进行停电检修时,必须指定具体负责人,严格按电气设备检修工作制度进行。
    ) o( C, M9 T* i  六、对电气设备或线路停电检修时,1、断开有关的电源开关; 2、验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电);3、在有关的开关手柄上挂上标示牌;4、根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),则装上后,方可进行工作。5 C1 d6 B% v8 k6 T
      七、对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开能带负荷拉合的断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关);送电时则先合刀闸,后合断路器。
    : k- P7 O; _  w0 Q- S  八、检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。5 S: a# x4 i" c# y
      九、高空作业时必须先检查所用工具(如梯、踩板、绳子、安全带等)是否完好,并检查杆子(特别是根部)情况。严禁无安全带登杆作业。工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷。使用梯子时,梯子脚处应有专人监护。8 \* W4 I7 y' b. \! O. {
      十、夜间或雷雨天禁止露天登高作业,特殊情况必须有妥善的安全措施。# s5 ]( b: e# N' ]
      十一、拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时,在工作完成之后,一般应该用仪表校对相系无误后,经通电并列试车正常,才能交付生产单位使用。
      r  S6 G/ U, i8 [  十二、新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管,必须做好接地、接零保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准。
    / ~! ?1 |+ x* C& c2 m  十三、检修弱电设备时(如硅整流或其它电子设备),当情况不明或未采取有效措施之前,禁止拿常用的摇表检查其绝缘。
    " n8 b7 D# Q9 [  十四、若发生人身或设备事故,就立即停止工作,先抢救伤者,并保护现场,及时报告领导处理。
    9 G4 j2 P2 \$ Y# k 十五、电工工作时必须头脑清醒,思想集中,严格按确认制操作。0 Z3 U& x3 U+ ?/ M) c# W; ?
      十六、发生火警时,应立即切断电源,用干式灭火器扑救,严禁用水扑救。. H) |3 l. V& t/ F' w2 }+ z" g
  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 08:19
  • 签到天数: 2380 天

    连续签到: 5 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-4-28 09:13:09 | 显示全部楼层
    安全操作规程第一条没写穿安全防护装备
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册