    铸钢与Q345B焊接施工方案* y& u9 A% x- t8 B4 Z# b) }
    一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施: y( U! s% A) C5 ]( L% w3 Y; i
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。% l% f% Y' T* f: m
    2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。. c0 Q" o& U/ ~$ o# w* Y
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    5 Y/ w& H- K# `" v% F3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;6 d7 Q" D/ T$ h5 S8 d" X+ L
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:3 b3 c6 T7 |) x# A# C
    3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
    4 E" e0 Z+ b8 p' I1 q
    ' j5 {- P4 `$ T5 c) L2 u. P 微信图片_20200516145735_副本_副本.jpg : v! n3 r8 G4 a2 g* x) x. ~6 B
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。/ c  g: V, J' m, @
    5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
    % N; N4 y  k( ?! z6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。' N( R+ w( }; U* K4 w
    7、焊接规范参数见作业指导书2 C1 w. @2 q9 s+ o1 |
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。9 e5 }. ]- C" j4 {& t+ X
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:
    & C/ @# `/ V( f; n 哈尔滨新区金融中心施工现场_副本_副本.jpg 日喀则手机号_副本.jpg 微信图片_20210421140124_副本_副本 (2).jpg
    2 ~* Q* N; a  e10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的* Y" ^2 H6 b6 Z) x5 E- I
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
    0 C. }9 R* @9 H; B11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    & U9 W+ L8 S0 d' p+ W" W" Y7 v~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应* D. d9 w* n* j' \+ j5 a
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
    # e- a' z4 S6 e1 n$ Z- {8 N温一般应有检验员负责,并做好施工记录。/ P) Z* Y& V- u0 W! x4 O
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前" w' t" l5 H4 k4 z
    应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    ' |! \# m6 }9 u7 ~& n13、多层焊施工应符合下列要求:* F$ m2 I* ]7 S; H' D$ N
    13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,* v6 s  p& u+ A# N2 S+ c0 Q4 d
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    . E$ I: u" b) {& v: R  R3 s6 a施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    . Z# E& I8 U8 H2 Z13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    3 k( F- P6 H8 J& g4 I宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
    1 g0 g  |' S8 [$ A6 e7 o14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。, N: |% k( x  b; z
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石9 x$ b, H4 |' J% ]0 C$ G  D
    棉布包裹使其保温2小时左右。
    9 F: |1 ~* G- q* U6 \* y16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊  H: q9 w1 H% g$ z8 N+ S# ?  _$ Y
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。3 t% ]8 z+ n% I1 `$ ~
    17、焊接缺陷的返修% {4 _+ K+ m+ y0 X8 X5 r9 u& Y
    17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:0 A2 ?# I$ }$ J4 X: J. i
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
    - \& Z7 ?0 B0 T1 L17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,4 X1 n1 V0 C, u' r: m* m9 w/ Z
    局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
    . ?% P' J, u$ H, g1 s2 q) b17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打8 H, V4 {" c5 M  o- o9 F4 u" l
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。+ q. L( i: S1 D3 u! u' t; P
    17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    6 O* v0 c0 N5 d轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。; F/ l% P# o* z/ W6 c3 v, P: r
    17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。- g1 v" t' j2 G
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    * b. q4 l8 Z7 q8 ~超过500mm时,应采用分段退焊法。2 j1 }, [; r1 z6 c& ?) t8 t
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    4 j% W0 S' r" ?- t: b3 ?! i4 }  F底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。2 F; a: e) z1 C4 I* ?3 B! j
    17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    - l- [" M$ W" x1 w' y6 p$ K17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。. E# G! J; K1 }5 l# u8 \0 M
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。1 l, d- y" }! a
    二、冬季焊接施工工艺措施( ~( ~* P, D: j1 u
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    6 P7 T& u5 G. l5 Z- G9 k. {2 x* |工的专题技术交底,并作好记录。
    : K* D& G3 S( l2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm1 w' U$ p, s' Y% q
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。7 J! B" k0 U1 t5 w. z( Y, r
    3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可0 j7 c# z9 F+ Y1 S
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    - N% J8 t' c: v6 M在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
    ) j" A. i; y& T, q当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。' |; ^; v- F9 d. S6 g: k
    4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。9 P' U$ C  w, A% l
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    - W# V  K. @$ [; |: n2 a  a( G& d6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    7 |. a' R* r  t( N边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙( _" d& C3 Z4 {* C. g
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    5 y2 ]. k+ [( e$ a1 AC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。# Y0 u) Y: A7 @6 {8 a4 n3 F
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保; ]: b* u9 M/ z* d! c$ P3 y
    温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    2 w7 H1 z# \- [; O8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
    9 @+ u, i, x4 u+ G6 n$ X: I9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
    . r0 g4 _! C4 b/ r! W但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    . Q4 W; M2 N9 `% _10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
    7 ?2 N- v: d' Q+ p: ]2 \& C11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:: j. N3 n. S. u9 k" u% v  W) t
    11.1.焊满坡口12以上深度。8 m# R. W. m! M* {- F, I
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
    ; e2 D5 Q. W- k5 D- @7 q4 p5 `11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    / i4 Q: m# E4 q4 c11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    ' I/ j2 s$ a) Q# o12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。6 V: E! }( z8 c7 S* ~. w" [
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓! D( p, J2 w  `6 J# p5 b8 _; e
    慢冷却。
    7 O4 Y2 Z) X) k) u0 ?& k0 z5 P( N14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员# w# G; n3 e* o; n( U# O
    复核确认后方可施焊。/ ^! w6 t% v/ n' d/ ]2 ?7 W9 h
    15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
    9 z- F( m, k9 h% s7 G16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    0 l. b2 s( o& u* t$ t- s17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。0 g2 F2 X) U9 g7 X  U5 p. i
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    微信图片_20201125144449_副本_副本.jpg
    滁州奥体5_副本.jpg
    滁州奥体0_副本.jpg
    河南荥阳_副本.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
  • 签到天数: 3502 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-1-17 13:12:27 | 显示全部楼层
    很不错,必须点赞~
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-5 09:19
  • 签到天数: 618 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-1-17 21:56:44 | 显示全部楼层
    每件都要无损检测合格后才能出厂的吧