TA的每日心情 | 开心 10 小时前 |
|---|
签到天数: 367 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢与Q345B焊接施工方案, _1 \3 p5 f' Z# A+ T7 c3 x% ]0 v
一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
1 n7 c# R9 x/ x/ Y/ x1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。. u- F/ V9 w2 P r
2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
$ Z2 j" }' J0 W7 j( E t5 K( Z3、焊接材料的使用应符合下列规定:( ^( ~7 E; U- f2 ], K
3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
9 r& d; n" P: A( A! y- c3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:2 A% S4 ?1 w; \' @
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。3 b# ]6 U; C2 g0 `! |3 s9 o
4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。 ^' V" r3 w+ O8 l
5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。- s% i/ v/ `8 ^: x4 w
6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
/ h C% M4 p; Z0 _0 k: W7、焊接规范参数见作业指导书
8 M) l& q9 y) \, S7 e, |) S
) Q, I. n. I5 H8 \7 E6 C3 f
8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。" n3 x, T [0 J2 h9 W \
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:0 F. k8 J g- _3 ~
10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
( I, c+ I" ], y* h23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。7 k; l+ M7 u1 f5 F) m. @
11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
. L+ \9 y" W2 l' J~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
/ H- {; ~4 k, Y5 J! L4 S+ {% n7 v缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测# X N9 E0 y2 X0 e5 k
温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
6 A- ?+ C, {$ |, i# e" }9 I4 e5 Y12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
# i5 O/ [( m4 q) m# @/ e3 T应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
% q( l: d3 Z5 Q: L* U$ K13、多层焊施工应符合下列要求:9 k& _+ C3 o4 i5 G2 H6 a$ h
13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,' l. Y$ [6 C: j- c9 C- B1 G0 ^8 h
应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措. ?+ |: C% H4 }, O/ q8 I- z
施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
" u* n9 A9 G) v/ {' Y13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适( q2 {1 c5 F% P$ e
宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。) Z) Q; j" Y0 ~* G- [1 b5 u
14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
7 u$ d! Y+ e+ p15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石. k3 E& I: U& ?- T, e) {
棉布包裹使其保温2小时左右。' C, G# @" J( ?) D# H" _4 X2 d0 n
16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊+ C% y4 |7 I1 T: B
缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。% y6 N N9 i, M) U' ]7 W
17、焊接缺陷的返修
' Y+ X) M& ] D3 C- v( e! j3 g
! v! D H% [5 l# P# b2 ]! U17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
+ }! M7 t; b- |* t4 u+ @: [对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。, C' G/ i* p5 p
17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,' ]* G ?2 A0 a, p' a
局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
8 S, X7 \: \4 j) x; H17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打- U8 e2 E9 U1 B7 b1 ]& z2 Q
磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。& y. B. k3 _( X
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂) O6 f! l0 N* s" n4 b
轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。3 _6 d6 [) H" A: m3 ` f; y9 \
17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
/ @; ~: _! U! _17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度9 a9 h" o7 q1 j% T% [
超过500mm时,应采用分段退焊法。
! L3 W, j/ t' f8 [: G# F( c17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打3 O& U) y! a) [" R8 A
底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
( j) v( P% J0 T* O! ^7 r17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。/ Z# H4 D9 Y0 v. a1 i% o
17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。
J' ^* i7 A9 O& ~, w8 r17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。3 i! `: O4 x1 r4 H, q7 }1 ^
二、冬季焊接施工工艺措施# _. S6 O$ Z. v: C
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
, F- w- c3 e$ k; d! d% g5 E工的专题技术交底,并作好记录。
3 @9 |9 f# q! ?2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm7 y: j5 r8 h5 I7 J% T. f" w
进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
. I A& E# H; a' M6 y( R" m3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
' f4 z! C7 ]- o8 k/ l' _搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留! |. i+ g9 ~( B2 z; j& L$ t
在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
! h1 P2 b- L' X, P$ N! K5 A0 v' {当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
7 ?1 J2 Z' j( B8 B1 d2 [ }4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
$ T G+ F5 l6 K% N3 i# p+ m" H5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。1 R) V1 u0 u- n
6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
5 B+ G( W8 f5 }* E边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
# N" H( Z* ?6 H# ]偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。( X/ V( U7 N; }+ ]4 A' d% |; _
C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。5 P: L( g+ t5 x$ U, q
Y7 u$ F0 N. E* U$ {; I7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
: `$ x ^( T3 C1 l3 e温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
% C+ b/ O7 I8 C" H8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。( P* f7 E+ m6 F. x \: ?
9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
+ \, C$ W. n1 ~3 n; U) N但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
( C) t9 d* K( z10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。 [: J5 [! x5 s, ?- N) a# @$ m3 ?
11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:2 D8 v: k( m# E s
11.1.焊满坡口12以上深度。
% X9 `4 M, T' X1 [( [, Q11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。& d9 V9 p: I2 P9 Z
11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。# q/ o- o7 @1 l& D
11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
0 t7 b7 [0 F& R$ [+ i12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。2 V% Q- @( `3 Q' A' d* D, I6 i
13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
/ Q- I- N) P% m& ], U. Y8 l5 x. F慢冷却。
0 m4 [8 u0 G$ m0 P% @
) g" ~! L2 f- F. @: E, ^: c0 `
14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员& B% @9 R- R& v! w) s/ q
复核确认后方可施焊。2 p7 \" u" U6 ^ ]* `+ W$ W: g
15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
' L& w; d4 {9 f# X. d16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
O9 b2 F& c, [9 i$ Q17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。) {2 {" N+ G/ f6 u
18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|