纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 618|回复: 1

[交流] 铸钢与Q345B焊接施工方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:42
  • 签到天数: 325 天

    连续签到: 5 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-1-17 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案* M8 t; G" x% u9 H" a
    一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
    : c) R/ Y/ L/ N; I/ L1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。, }. c4 o3 w' Z
    2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。: {' e8 v' i) Z7 N* {
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:" ?8 {+ d7 t% k4 Z# j
    3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;0 Y. Z/ g! H4 _8 s, Q
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
    0 X) M4 `  u: I. z3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。& S& h# }8 Y1 Q3 _! N
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    ; V" P5 {$ e( F, A5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
    & [: z) i7 p( f# V6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。5 K2 O0 ]  [+ j1 \% O* q
    7、焊接规范参数见作业指导书; x# T  c3 Y+ I0 h5 x% z
    无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg ( ^0 }1 r. C3 `. C' s0 \* U, D& x
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
    4 A& h8 Q$ e2 a. x1 N8 ^9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:! D  \6 c# C$ ?# ~2 N/ C+ Q
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的8 z' t+ r% m" R" g* m
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
    0 u6 A% h& j$ Q1 s$ A" A6 |# s11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃- r7 v3 @5 T% ~, ^6 X, D
    ~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
    * R, W, Y# k' r缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测) T% a) J2 |+ A
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
      T: M: i$ J# q! ?" Q/ g* n$ @12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    2 k  m$ O6 M' w应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    . o& Z/ Z0 V/ H. @1 w0 U13、多层焊施工应符合下列要求:
    " A: w1 k5 i( C. x( Q13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,4 z. j& Z6 o8 M! W
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措1 j( B; r3 {6 c
    施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    : p4 Y. E! ]9 f! n. H3 B# t13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    * q- O* i) E! _+ k7 i! @: h宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。: |: {/ v/ e3 p4 V
    14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。1 [7 Q3 v! d1 s. r7 T
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
    9 U& H! f% E( O. C. b7 ^  p棉布包裹使其保温2小时左右。
    9 G+ Y* g7 }2 c# Z8 g- U: j4 J* z+ m16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊3 m* c- Y' x- M/ [( X$ V* |
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。1 K4 f" e5 e6 [0 A: \3 y5 P
    17、焊接缺陷的返修! q" B% C$ i) O
    微信图片_20190712150526_副本.jpg , v9 B/ F- Z5 L8 R3 y$ ^, M
    17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:' g. V6 m0 `4 H
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。- Q( J6 E% L5 m# U$ O# q$ ]
    17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
    ) h' `! E" i5 r! R局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。: o! p! |$ Y- y1 U
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打8 i+ g# r; X: f) ~7 v8 i2 c
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
    6 J  R) \$ H* u2 u2 s17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    ; g0 w* x, u1 }轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
    4 w; Z* I3 N" G* N$ m17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。. J2 f) B: s* T9 z; q! R
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    7 }7 e$ i# n* ^" @% w# F, \  w7 F超过500mm时,应采用分段退焊法。9 d- p: {1 g% y' _5 x
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    $ p, t6 I& z! f7 {8 {, u; N5 l底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    , _% N: l7 ~  J) K5 W17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    & k! o- x; O% F; m+ ]17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。* D4 k/ R; W2 p1 H
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
    $ A7 g4 T# ?2 O: ~: t二、冬季焊接施工工艺措施! W; X' |5 v: h( o4 j
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施, n9 m% ]9 U; W7 e
    工的专题技术交底,并作好记录。
    ' M9 p' v7 t, Z& @2 k2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
    % k7 a6 y/ c$ d  }& e; P. ^进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。2 Y$ F$ g( `% l+ i0 T) X6 `1 I) o
    3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
    : D2 F1 F* z. B搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    ' `' g) x( @+ E8 s$ l6 c在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:8 K9 i0 c  C' W2 c! Q# V
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。! l' R9 S' G! l7 y4 a* ^
    4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。% `3 o) q% j4 w5 k, A7 U: c
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    7 c) J! `6 G) @2 P: U6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    8 H0 N# t0 l" e2 r) q边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙/ r$ Z# |, i0 Z6 E3 u0 i; J
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    1 w/ X: {: l4 |7 g( mC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    + W0 K  W3 u" F/ Y 微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg
    , o* `+ Y7 J5 n6 _* Q" ^3 g7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
    - c/ n9 ]7 z' `' w2 u8 q1 Q3 `$ }温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。+ h  R) u5 V7 \+ d1 U2 S9 q9 G
    8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
    ' \8 k. t# I% j7 T9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
    4 o% r' E. x; b% Y6 v但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。  V5 P/ P2 [/ i# ?/ `
    10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。/ O6 g* D6 i/ i# o$ Z& B4 @
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:
      k( B  ^. C8 j0 u: n* t11.1.焊满坡口12以上深度。6 F4 ^! q( @& {
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
    6 I0 F* }) R: v& {- Y11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。. e6 _9 r8 ^+ P1 A( R
    11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    / x: T! D3 s; E) b+ P12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。( Y/ O( S# g* F+ |
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    ( u4 y7 c2 p* V. B1 {慢冷却。
    ( {9 Z4 j. }1 ~. H 微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png
    4 V# b+ e$ U/ p3 C/ Z) R14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员1 Q9 u  G# r' ~* G' Z0 }2 i3 d
    复核确认后方可施焊。
      y' X3 J, ~) R5 N" N& F15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
    - N$ k' k% P$ E5 Z8 t8 `" i16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。/ S* w% w) M: t0 {5 N$ W# W
    17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
    1 j* J+ }7 j1 b5 ]/ O18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。