纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 729|回复: 0

[交流] 铸钢节点设计要求参数总结

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:42
  • 签到天数: 325 天

    连续签到: 5 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-3-17 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢节点设计要求参数总结# e( m2 a& v  b# v  q* ], x0 ~( G, c, F
        1、铸钢节点的铸件壁厚不宜大于150mm,当壁厚很大时应考虑厚度效应引起的屈服强度、伸长率、冲击功等的降低。3 R: Y: w& `. l4 y. }$ |
    & d  Y- Z5 w. ^
        2、承受静力荷载或间接动力荷载时,多管可焊铸钢节点可选用G20Mn5N铸钢材料。/ a4 p9 T6 X% l
    , [& Y# b% {* q' I: z
        3、G20Mn5N材料的抗拉抗压和抗弯强度设计值235MPa,抗剪强度设计值135MPa,端面承压 (刨面顶紧)设计值310MPa。
    ( H* h6 ?% X* e7 p! V3 Y, b2 ^( M0 g5 i: v" u
        4、铸钢件的物理性能指标(和普通钢材相同):弹性模量E=2.06e5N/mm2;剪切模量G=79e3N/mm2;线膨胀系数a=12e-6/℃;质量密度ρ=7850kg/m3。# f7 y' h7 g: r3 U9 o
    微信截图_20250221164309_副本_副本.jpg & S8 c  t% U/ }/ t
    ; E" ]/ Y7 x6 S  I0 b8 W7 G  w" P, i  c7 G
        5、铸钢节点承载力应按承载力极限状态计算。承载能力极限状态包括铸钢节点的强度破坏、局部稳定破坏和因过度变形而不适于继续承载。
    % F" C8 N: r1 R6 V9 E
    , t* f& D- O3 E% A' w' V# H    6、圆管汇交的铸钢相贯节点的承载力,当铸钢材料伸长率和强屈比满足于铸钢强度等级对应的Q235和Q345钢材的性能指标时,可按国家标准《钢结构设计规范》GB50017中第10.3.3条的规定验算。
    ( |, D' B( J7 l) n8 p6 g, `+ @, P9 y9 [% a
        7、铸钢节点试验的破坏承载力不小于荷载设计值的2倍,弹塑性有限元分析所得的极限承载力不小于荷载设计值的3倍。
    ( K* u8 |) L& d0 s2 y5 R 微信图片_20250314102752_副本.jpg & [/ n+ s7 E% _+ Z& C: f
        8、铸钢节点的有限元分析宜采用实体单元。在铸钢节点与构件连接处、铸钢节点内外表面拐角处等易于产生应力集中的部位,实体单元的最大变长不应大于该处最薄厚壁,其余部位的单元尺寸可适当增大,但单元尺寸变化宜平缓。(个人建议沿圆管壁厚方向,至少剖分3个以上单元)/ r: g9 E4 n3 v0 X7 o3 n! c
    # _" ~; _! r9 R  ~- k
        9、铸钢节点的有限元分析中,径厚比不小于10的部位可采用板壳单元。(个人建议采用壳单元,采用板单元时,需仔细分析时适用性)
    % I/ f" F1 i2 ~- m0 W7 x+ {
    7 [1 X8 _& M+ N) C: Q. ~3 s# H    10、铸钢节点承受多种荷载工况组合又不能准确判断其设计控制工况时,可分别按每一种荷载工况组合进行计算。
    9 [2 I& |. }- D$ H4 v, [" e
    & r/ y. L! I6 v! l! c    11、进行弹塑性有限元分析时,铸钢节点材料的 应力-应变曲线宜采用具有一定强化刚度的二折线模型。复杂应力状态的强度准则应采用von Mises屈服条件。0 ~) @! Y7 L2 V% l2 a
    微信图片_20250314102809_副本.jpg 9 L9 G$ p% q0 t. Y8 M  V% o9 |6 c: ~1 E0 \
        12、铸钢节点的极限承载力可按弹塑性有限元分析得出的荷载-位移全过程曲线确定。
      {0 Q$ A* o5 `# ^! N
    ( R6 ~/ O# T0 b' C    13、用弹塑性有限元分析结果确定铸钢节点的承载力设计值时,承载力设计值不应大于极限承载力的1/3.
    % E9 s6 {" W6 u* w fd27fd6f732c5811d480234b9e1bf9b_副本.jpg
    $ E# \9 C. E( T9 N    14、铸钢节点试验必须辅以有限元分析和对比。# P  }/ I1 |; i" Y6 j
    5 c5 u7 D- |  n1 t
        15、铸钢节点与钢结构的连接方式可采用焊缝连接、螺纹连接和销轴连接,从而生产出合格的铸钢节点产品。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-9-6 00:36 , Processed in 0.137584 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表