钢铁有限公司                          编号:DG-JS-LG507
                                                   部门:炼钢厂
                                                   页数:共2页 第1页
批准日期:1999.5.20
主控室操作规程                            生效日期:1999.5.20
                                                   分发号:
1  注前准备
1.1  通知配电室送电,检查主控室内所有信号显示是否正常。 如有故障显示,应及时通知有关人员检修。
1.2  根据配水工要求,通知净、浊水泵房供水,通知空压站供气。
1.3  根据拉矫工要求,通知液压站启动,系统打循环。状态正常时, T1上的“液压正常”灯亮。反之“故障”灯亮。
1.4  送引锭前, 将在T1上的”导向段气动压辊”控制机关置于“抬起”位。
1.5  送引锭前,在T1上,将铸机状态控制机关置于“送引锭”位。 送引锭完毕,将该机关置于“准备”位。开浇前将该机关置于“浇注”位。
1.6  送引锭之前半小时, 按下T1上的“地沟冲渣水”的“开”按钮。送引锭时按下冲渣水的“关”按钮。
1.7  借助T1上的相关机关、按钮与信号灯, 检查二冷室排汽风机可否正常开、正常关(按下按钮前,应将风机控制机关置于“遥控”位)。
1.8  开浇前夕,在T1上,按下结晶器冷却水的“开”按钮, 冲渣后开浇前按下设备冷却水的“开”按钮。
2  浇注
2.1  开浇后,在T1上, 将导向段气动压辊控制机关置于“压下”位,按下二冷室排汽风机的“开”按钮。
2.2   及时、准确、完整地填写原始记录,字迹要工整,表格要清洁。
2.3   借助各种仪表观察设备运作现状(对结晶器和液压站现状要特别重视),及时处理本岗位故障,并作记录。
2.4  勤观察浇注作业情况(如某结晶器漏水, 此时应按下该流结晶器冷却水的“关”按钮)。积极配合操作工搞好操作及对于事故的处理。
2.5  及时划分炉号,并通知拉矫、切割、出坯、 检验等工序环节作好相关记录。



编制:              审核:             批准:
编号:DG—JS—LG507                                      共2页 第2页

注:炉号的划分按炼钢厂相关规定统一进行。具体划分时可供参考的办法是:根据中间包内剩余的原大包钢水量和拉坯速率(Kg/min ),推算出新大包钢水注入结晶器的起始时刻,
将此时刻作为区分上下炉号的时刻,将此时钢水浇出的铸坯视作新大包钢水所属炉号的铸坯。
3  浇注结束操作
3.1  当某流浇注完毕时,停该流结晶器冷却水。
3.2  当某流尾坯切割后,经切后输送辊道送往出坯区, 继而被推钢机推至冷床时,将该流铸机工作状态控制机关置于“断开”位。
3.3  三流浇注完毕,停排汽风机,通知水泵房停净水。
3.4  当三流铸机均处“断开”状态时,通知浊水泵房停泵, 停设备冷却水,通知液压站停止工作。
3.5  若停浇时间长,应通知配电室停电。
3.6  检查原始记录有无遗漏,作好下次浇注的准备工作。