纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3257|回复: 4

[已答复] 高压水除鳞系统用储能罐充气问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:23
  • 签到天数: 230 天

    连续签到: 8 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-10-2 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 wangshuailing 于 2009-10-21 16:41 编辑

    高压水除鳞系统中的储能罐中的压缩空气如何补充?是否必须通过高压空压机?

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-13 13:57:13 | 显示全部楼层
    如果高压水除磷系统如果设置有蓄能器时,肯定是采用高压空压机进行补气:当蓄能器的水位在“中间水位”、而压力下降到或低于一定值时,手动或自动启动高压空压机,当压力达到上限值时,自动关闭高压空压机。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:23
  • 签到天数: 230 天

    连续签到: 8 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2009-10-13 20:55:27 | 显示全部楼层
    那么,国内有哪家公司能够生产或者维修这种高压空压机?

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-14 13:56:04 | 显示全部楼层
    建议你找提供给你高压水泵站的厂家给你解决,如果你要自己找空压机厂家,可以去这个网址(http://www.zgkyj.cn/)看看,应该能找到生产和维护高压空压机的厂家。

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-21 15:57:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 凉商魄 于 2009-10-21 15:58 编辑

    一楼的问题2楼朋友已经回答,是空压机

    可2楼朋友有点我需要补充下
    空压机往蓄能灌补气都是很少的,除非是气跑了,设备检修 等等

    都是离心泵或者是往复泵进行补水 以达到标准压力  
    灌里的气是不被排出去的,有个隔气的阀门  


    修理空压机很多多 BAIDU搜下,
    你们系统是谁做的啊,我是指除磷系统  如果出现问题可以找厂家和空压机厂家