3TSG小型双关三通换向阀
目    录

一.工作原理        
二.特点        
三.性能参数        
四.阀门调整使用与维护        
五.易损件目录及图纸        
六.配套件目录        
七.电气安装        


   本小型双关三通换向阀为我公司自行开发研制专门供蓄热式工业炉窑空气、煤气与烟气系统分散换向使用的专用阀门。
一.工作原理
   本阀采用立式双列布置,共三通道,采用气压驱动。上部两通道,一为空气(或煤气)入口,另一通道为烟气出口,下部通道接烧嘴蓄热室(见附图一)。阀瓣与阀座采用平面密封,阀瓣上镶有耐温耐腐蚀特种密封材料,具有一定密封补偿性能,阀瓣与驱动杆采用柔性连接,因此密封可靠。两阀瓣通过两气缸分别驱动动作,并分别由两只电磁阀进行控制。阀瓣动作由两只位置检测开关进行检测,开关为磁性开关,直接装在汽缸上面。阀正常工作时,一个阀瓣打开,另一个关闭。换向指令发出后,处于开启的阀瓣首先关闭,到位后,由检测开关发出信号,给原关闭的阀瓣指令,使其动作并打开,至此换向动作完成。两个检测开关任何一个在换向动作指令给出后3~5秒还不能给出到位信号时,系统发出报警,表示有故障,应及时排除。换向阀何时换向由整个燃烧系统要求决定,可通过时间控制,也可通过温度进行控制。
二.特点
   本三通换向阀能实现先关后开,作为煤气换向阀使用时,能有效避免换向过程中煤气与烟气互串情况,使用更安全,且可使煤气换向损失为零。煤气通路上阀瓣是“流关”状况,在介质压力作用下,密封更可靠。本三通阀可装于炉子两侧接近烧嘴处,与大型四通阀相比,管路较短,可大大减少燃气换向时的管路损失。电磁阀设置为得电时阀瓣打开,在断电(或故障停电)及排烟超温时,电磁阀失电,两阀瓣均处于关闭状况,使得整个系统运行更安全。并且,在阀体下部设有安装热电阻或双金属温度计的孔,可直接安装一个测温元件,随时检测阀的温度。一旦发生超温情况,两电磁铁同时失电,两阀瓣均处于关闭状态,能有效地对整个阀起到保护作用。
附图一:3TSG双关三小型通阀原理图
1.汽缸 2.套筒 3.销 4.接手 5.驱动轴 6.轴衬套 7.弹簧 8.组合密封圈 9.毡圈
附图二:驱动轴轴装图

三.性能参数
1. 阀门使用温度:180C;
2 .阀门使用介质:空气、煤气、烟气;
3.规格:DN150、DN200、DN250、DN300、DN350
4.换向动作时间:0.8~1.6秒;
5.气压压力:0.5MPa;
6.压缩空气消耗量:DN150   0.2L/次,DN200   0.4L/次,
DN250   0.8L/次,DN300   1.6L/次,
DN350   2.7L/次。
7.  外形尺寸:见附图三
附图三:3TSG双关三小型通阀外形尺寸

四.阀门调整使用与维护
一般情况下阀门装配完毕并调试好出厂。维修拆卸时参见附图二。双金属温度计选用双上限(WSSX-401-2)型号,阀门报警温度设置为150ºC~160ºC,切断温度为180ºC。

五.易损件目录及图纸
1. 阀瓣密封圈:见附图四
技术要求:材料要求耐温250,耐腐蚀
附图四:3TSG双关三小型通阀易损件
2. 配套易损件型号
规格        驱动轴密封件:组合密封圈(氟橡胶)        单台数量        轴衬套             (复合材料)        单台数量
DN150        Y35*25*16        1套        SF-1P2520        2件
DN200        Y38*28*16        1套        SF-1P2820        2件
DN250        Y42*32*16        1套        SF-1P3220        2件
DN300        Y50*40*16        1套        SF-1P4025        2件
DN350        Y55*45*16        1套        SF-1P4530        2件
六.配套件目录
规格        汽缸电磁阀       位置开关        备 注
DN150       YCDA1F50-50或
KCDA1F50-50  KVF3130-5D-02    磁性开关
D-A54K
(汽缸自带)汽缸:型号前带Y为韩国YSC产品,型号前带K为韩国ARK产品;电磁阀均为韩国ARK产品
DN200        YCDA1F63-65或KCDA1F63-65                       
DN250        YCDA1F80-75或KCDA1F80-75                       
DN300        YCDA1F100-100或KCDA1F100-100        KVF5120-5D-03               
DN350        YCDS1F125-110或KCDS1F125-110                       

七.电气安装
1. 该阀每一个上面配有一个接线端子盒,其接线端子图如下:
说明:1. D1、D2为电磁阀线圈,K1、K2为汽缸上的磁性开关,K3、 K4为双金属温度计开关,RDZ为热电阻;
2. 三通阀使用热电阻时接8、9、10三个端子,使用双金属温度计时接11、12两个端子,两者只用其一,此部分现场安装时接线;
3. 面对阀门装电磁阀的一面,左边汽缸为D1、K1,右边汽缸为D2、K2。