纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5142|回复: 12

[求助] 0.25T-0.3T的中频电炉需要多大容量的变压器?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-6 20:28
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-7-1 17:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    各位同行。
    现在0.25T-0.3T的中频电炉需要多大容量的变压器呀?(多少千伏安)
    是用电力变压器吧。

    本人才疏学浅见笑了。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-6 20:28
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-7-3 11:42:04 | 显示全部楼层
    没有懂吗

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-4 10:43:36 | 显示全部楼层
    200千伏安
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-6 20:28
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-7-8 13:55:58 | 显示全部楼层
    还希望
    更多的人来指导下此问题
  • TA的每日心情

    2018-11-21 12:35
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-7-8 17:22:30 | 显示全部楼层
    0.75T是 630KVA    0.3的话估计630能2个同时开

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-8 20:00:07 | 显示全部楼层
    用220千伏安的,稍微大一点好点,要不然变压器的接线柱会起热烧熔或漏油。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-10 00:12:52 | 显示全部楼层
    应该可以的,我们原来的也是220千瓦伏的,一个250kg炉子还带机加工十几台车床都没问题。后来加了个500kg的炉子,单独加了个变压器320千伏安的(只带500kg炉子),不过就有点小,经常得紧变压器接线柱上的螺丝,负荷大要起热,还经常漏油,所以我建议你用大一点的好。个人见解,见笑,呵呵

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-30 09:02:21 | 显示全部楼层
    求交流,将买炉子
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-1-31 20:30:07 | 显示全部楼层
    你的电炉,配多大的电源?过去小马拉大车的配置,0.25吨炉,使用160-200KVA。非标0.350T电炉配200KVA电源。0.5T电炉配250kva电源。
    这是最小的配置,熔炼较慢。一般0.5T电炉,最好配置500-800KVA电源。
    考虑到其他设备使用的电力,应该较大的配置电力变压器
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-22 08:18
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-1-31 20:57:56 | 显示全部楼层
    变压器超过315KVA要付基本电费的,350Kg的炉子用250KVA高功率变压器,我们1T的炉子用630KVA的变压器代替800KVA的还行。

    该用户从未签到

    发表于 2013-2-6 21:41:05 | 显示全部楼层
    一 变压器专供电炉?电炉的功率因数是多少?一般250KW除于功率因数就是变压器的容量。
  • TA的每日心情

    前天 07:59
  • 签到天数: 1943 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-2-9 21:48:57 | 显示全部楼层
    基本电费的开支必须要考虑在内,如果是民企能和供电局搞好关系,这笔费用可以省下不少。变压器容量小了,熔化速度慢了,花费的电费不见得少
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-15 16:59
  • 签到天数: 137 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-7-20 16:39:45 | 显示全部楼层
    中频感应电炉一般的功率密度是500KW/T---800KW/T。小炉子配高一点,大的适当低一点。0.3T的炉子要保证一个小时出一炉的话,最好配240KW,然后1.2左右的系数,就是你要配变压器的大小了。即280KVA左右。