    PLC恒压供水广泛用于高楼层生活、消防等供水系统。/ Q3 M' O8 n/ m8 r

    # T- p. F  ]& G功能特点:1 k3 O. n1 s& h) W, [0 m
    1.将PLC、压力传感器、变频器、上位机等集成一个闭环控制系统。
    ; p0 ?7 d: ~  [$ h5 q# I- v: u
    2 {9 N/ _! ^0 Z7 b- r2.能保障系统管网的恒压,减少供水欠压和过压不合理现象。/ y" s! p1 s+ V; d2 t

    4 d8 [" W+ B0 N9 ~. g3.能用于诸多供水系统中,设备投资少,占地面积小,节水节电,操作控制自动。: Q0 ~8 Y' |9 S7 `7 u9 q* D( a
    + ^/ ~* j8 U# C, b  d! J5 ^
    4.系统主要有:耐特ST-200系列PLC、变频器、上位监控PC机、压力传感器、液位传感器、控制接触器、软启动器及储水罐等组成。, a$ H' _* H7 ]( z- x0 ?
    耐特PLC主机为STCPU226AC/DC/RLY,模拟量扩展模块为STEM235+STEM232/ ]9 j1 N' c1 L2 b1 I) h6 c6 G* ?
    耐特PLC应用于恒压供水设备控制系统产品功能特点:1、可采用USS通信或MODBUS通信方式控制变频器进行拖动水泵工作,也可采用模拟量控制方式通过变频器对水泵输出负载平滑调节;2、实时管网压力监测反馈,通过PID运算对水泵转速进行平滑连续性调节,减小对电网、电气设备、以及机械设备的冲击;3、备用水泵根据负荷需求智能介入工作,实现更大功率的调节周期,以及安全冗余;4、接入耐特智能网关模块,将管网压力、工作状态及故障报警信息上传到自来水公司或相关单位,达到快速响应快速维护,减少设备故障给终端用户带来的不便;5、本系统控制部分采用耐特PLCST-200CPU224XP+智能网关模块+压力仪表的配置进行控制,配合云服务器使用,控制灵活,安全可靠,对管网改造、管网压力监测等应用有先天优势。
    # `! ^( P6 W( P" \# ^# V& _+ Q! d6 I2 H4 V) Z" V5 U0 B( m/ i
    控制系统架构图: E" I  i( |. d& N9 M6 D1 S5 [3 A
    恒压供水.png