纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2131|回复: 0

[交流] 耐特生产ST-200系PLC常见基础故障(二)

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-2-19 11:08
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-9-29 16:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    1、PLC的默认波特率是多少?可以改吗?, S5 Q3 w: \# G4 Y- T2 @
    答:默认值为9.6。第三个口不可改变,其它可改7 _8 @7 d! y. Q$ w

    / T+ L4 a( [% P! w, F! I3 V2、PPI(PPI就是通讯口)的扩展模块有没有?
    / V+ a, F! w' V1 ]+ T/ a答:我们没有做PPI的扩展模块,但是有三个PPI的主机,CPU226XP+ H- F$ h3 N6 W& z  g& O

    0 S7 q. W7 V: \0 m3、最早接触的数控系统,数控系统内部也有自己的PLC。这两种PLC有和区别?
    , W' J0 c. J+ R答:数控系统一般不使用plc,一般使用的是专门的运动控制系统。
    , ?, G4 @; q# |( J; A5 B; U) w' T: ]6 }
    4、数字量/模拟量有冻结功能吗?
    $ `* W8 t8 I, l+ d- g1 m( |( d4 Z答:数字量模拟量可以强制信号,仅适用于调试使用。
    " @* s6 W, W) j1 @* W
    ; w0 n! ], }: U$ ~5、数字量输入滤波器是什么作用,该如何设置?* y7 ]! e  q4 e( s0 {
    答:数字量输入滤波器使用时间方式进行滤波,只有由0切换到1持续一定时间,才被识别为1,  由1切换到0持续一段时间识别为0。5 e$ A4 _3 Q% K% Q
    6 E' L1 C% A! y5 b% J7 I) m3 |: ?
    6、模拟量滤波有什么效果?3 ]0 B5 i. ?3 p% S9 d1 H) S
    答:模拟量滤波可以将跳跃的求数值过滤成相对平稳的数值。可以避免程序执行时候的误动作。
    / |3 f# V2 f7 j$ }* G
    & @1 t  K% D6 [0 l* A! `7、如何查找所使用的程序地址空间是否重复使用?
    * Y' r/ y0 N2 Z& K  F; v' O答:通过交叉引用查看是否重叠使用。& `( l/ K& L4 y3 P% z1 ]
    6 G9 e; W# C/ I) u
    8、什么是单极性、双极性?
    5 n, a2 O. q* R/ b+ P# |答:单极性双极性一般指输入口的,我们的产品都是做双极性,可以做NPN也可以做PNP接,比较灵活,日系产品基本都是单极性,用NPN接法。, n3 b8 R0 Y* e( K, ]9 P/ b! U

    7 Y. ?( Q# o1 k4 R8 A2 @9、plc的电源该如何连接?5 v+ X4 @( t3 D* c  w4 v2 T" ^
    答:电源按接线图连接,不可随意接。8 ^0 h7 }3 q9 P3 ^- h$ a5 h
    ( H5 ~/ `, n/ A) ~
    10、如何进行S7-200的电源需求与计算?
      B+ u- o0 y% b7 y# O5 G: j答:200系列主机通常8到10W,模块通常2W,大的模块5到8W。预算合适基础上加50%余量。, E) N  O, k  J3 W

    / N* I0 Y& C* I% _& Y7 u, d11、多台PLC怎样远程控制(公司有5个生产车间,每个车间控制室安装PLC.想把各车间的PLC远传到公司办公大楼,进行远程控制)?
    % u6 N6 M, y( K' Q答:功能上用耐特ST-200产品就可以做远程控制,通过485组网,或者以太网组网方式都可以。# {! d* p, D" A% \, N8 _4 _- [
    2 K0 W- h. f- x( t- ^0 }6 g/ U
    12、PLC200的时间开关精度能达到多少?
    - t1 {* q5 ^; D$ V$ m7 f% D# A答:耐特PLC 时间开关(注意概念,时间开关不准确,1,定时器, 2万年历时钟)  定时器分辨率有1ms,有10ms,有100ms,其使用精度由不同的应用方法会受扫描周期影响; 万年历精度大概是每天最高偏差2~3秒。8 X. ~" B) W5 e8 L' N

    : y& Z$ R3 y% q3 k) ~% q4 H! x/ [, @13、模拟量信号的传输距离有多远?) a4 m9 B( U+ R3 @
    答:模拟量信号的电流信号传输距离比较远,主要受线路电阻以及信号源驱动能力影响。电压信号传输距离较短,主要受干扰信号影响。准确的距离没有什么指标,通常长距离都用电流信号。
    . D$ H; x6 U9 ?, b: d0 n& \; T, J6 A( p. `) H
    14、S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?, b0 J3 l* [( R
    答:485通讯距离9600波特率下可以到1公里多2 B; }7 S* i) E8 i- \0 X8 F

    7 H& ^$ @3 a0 e+ g15、较CPU224和CPU226比较,CPU224XP增加了哪些功能?1 E+ Q& [+ f1 r$ a+ E3 P3 u) g
    答:cpu224xp比CPU224和CPU226多了模拟量2输入1输出通道,比224还多了一个通信口,比226少了一些数字量通道。+ X+ b- U1 t( ?' J$ ^1 Q2 \9 V

      K( j2 A' z9 @2 L16、S7-200的定时中断定时器有哪些?
    2 N* ^' c6 M9 {" v  ?& f3 H. d答:200的定时中断有T32   T96两个1ms定时器中断,另外有smb34  35两个每ms定时中断。  其它的10ms   100ms定时器没有中断(ms 是毫秒,千分之一秒)。7 @6 u. G  s3 G# l0 y. }& F' p

    2 l. z/ Z, G. b, T/ P17、想弄一个控制和检测分开的,控制部分是直接由按钮控制接触器(最廉简单的那种),plc直接做监视作用 就算plc断电也不会影响主电路运行,接触器闭合后 我怎么监测接触器闭合呢,plc输入是24v的,接触器辅助触点是220v的 ,用220v的继电器吗?继电器触点接24v? ; g; {0 H1 v% x9 h+ P& X
    答:监测接触器的闭合可以接接触器的常开或常闭触点。触点接24电源接入到PLC输入点。
    ( D: P7 M/ S/ a+ {% \+ D8 J1 C- D9 z; F. |
    18、原来设备上是两个 S7-200 (224XP)通过编程口通讯, 现在两个PLC, 其中一个能通讯上(估计是作为主站的那个), 另一个怎么也通讯不上, 想直接恢复出厂, 能不能在通迅不上的情况下恢复成出厂的设置?, ]9 D4 t9 X8 _9 `+ E& \2 s: t# p
    答:不能恢复出厂。只能拨到停止状态后再进行通信。
    1 ~8 `4 `. E2 P5 J& d  S+ @, K' R4 c) G1 y8 [4 e- P8 W. N
    19、S7-200的CPU,是226,AC/DC/RLY的,后面带了很多模块:1)EM222RELAY,8点继电器输出;2)EM222RELAY,8点继电器输出;3)EM231热电阻,4点模拟量输入,接PT100;4)EM231热电阻,4点模拟量输入,接PT100;5)EM231热电阻,4点模拟量输入,接PT100;6)EM235热电阻,4点模拟量输入,1点模拟量输出,使用电流输出);7)EM235热电阻,4点模拟量输入,1点模拟量输出,使用电流输出;所有模块均接线了,除了模块5只接了2个热电阻,这么多模块(开关量输出不用CPU电源),光靠CPU的24V输出够么?会不会出现功率不够,烧了电源板子,如果使用一块电源模块3A的,给后面的5块模拟量模块单独供电,需不需要最什么处理?比如等电位什么的?
    8 K6 A2 K; C$ {/ J1 [答:一个CPU可以带动那些模块供电使用够用;如果单独用另外的电源供电,直接电源接进去就行,不用做等电位处理,因为内部部分地线已经是强制连接到一起了,已经是强制等电位了。
    3 y8 t" N  b% }' J! F. k
    $ a% ]- w1 Z3 M& b- W20、s7-200  CPU2226的实时时钟怎么用?
    3 n8 W: a4 [; w: }# B答:200系列产品的时钟使用分成设置时钟和读时钟两个用法,设置时钟可由编程软件直接给它做时钟设置,也可通过SET RTC 命令设置时钟;设置时钟后,时钟就自动在PLC内部运行了; 需要调用PLC时钟的时候,可以使用READ RTC命令读出时钟,并做相应控制逻辑。
    , r: c5 q* F! |# i, e8 g0 V
    , k) n5 C* |0 v+ P+ W4 s: [21、S7-200plc如何控制伺服回原点?有木有回原点指令?控制伺服有哪两种控制方式?& d" \+ m1 F3 e% T6 B  z/ s
    答:200PLC 控制伺服回原点的应用不是很理想,可以使用耐特ST-200的运动控制库,可以设置坐标,可以执行回原点。 控制伺服方式很多种,从不同层面描述就有多种: 伺服驱动电机层面,有位置控制、速度控制、电流控制、力矩控制;PLC到驱动器层面,有脉冲方式控制、通信方式控制,通信方式控制又有多种不同协议的控制方式。
    ) ]- R, K( _, Y: m6 f2 u( U  Z8 w" |+ j% D) z0 q1 u- ~
    4 l; g# [# Y% f0 }# f; R
    22、PLC里的NPN和PNP什么区别?以及外部如何接线的?
    ! O- E" b# l0 b! F答:plc的NPN输入是公共端接24+,信号输入0V;pnp输入是公共端接0V,信号输入24+;200系列产品可支持双向接法,NPN和PNP都可以,但是同一个公共端只能用一种接线方法。; b- Z3 {  y: x. [. d

    9 p# F; q8 L. a/ t5 N1 m23、PLC里面的总线控制什么意思?
    2 f' y$ c5 j4 r! N* P# \答:PLC总线,比如耐特PLC的485通信口,硬件上属于485,协议上支持PPI或MODBUS,从通信口进行控制,叫总线控制;常见的总线硬件叫法有485总线,CAN总线,以太网总线;从协议上的叫法有485的MODBUS总线,DP总线,PPI总线;CAN的CAN OPEN总线;以太网的PROFINET总线也叫PN总线,EtherCAT总线,Ethernet/IP总线等。
    ( Y: O' @5 ~% P- ?0 `0 J$ e% N5 }" g
    ( k7 V# T3 a/ t24、用耐特晶体管输出的PLC,是不是要加一个中间继电器来控制接触器的线圈,为什么?2 {) Q( M, M6 i; g* o* r; k3 e
    答:耐特晶体管型PLC,输出驱动标称功率是24V0.75A,实际输出电流可以达到2A以上,它是可以直接驱动部分24V直流的接触器而不用中间继电器来带动的,但通常24V的接触器比220的接触器要更贵,也更不通用,所以很多应用都会选择晶体管输出带动中间继电器,中间继电器带动接触器的方式。其重点是通用性7 ]9 O4 p6 b) W, t' J$ ~. T

    4 S' c2 |8 a) O8 D25、在用设备的PLC与上位机通信经常出现短暂断开随后又恢复的情况,可能的原因有哪些呢? 噪声干扰会引起这种问题吗?
      E+ M/ k5 M6 ?  t5 b: j0 i& B1 [答:短暂通信失败又通信上这种现象是很常见的,主要问题是干扰和不等电位影响的;处理方法是,用屏蔽线把干扰信号屏蔽起来,并将屏蔽层接入通信双方的仪表地,或者将通信两端的其中一端接成隔离方式进行通信。7 A+ [- ^; \% x) x1 q/ `( I& G) X
    + A' d% e$ K# p) y4 Q
    26、当PLC正在正常执行主程序时,某一个中断事件,触发了相应的中断程序。 想问的是:1)在此中情况下,PLC是否会把主程序搁置,仅仅执行中断程序,还是中断程序与主程序各执行个的,并行处理?2)如果此中断事件一直存在,是否中断程序一直执行,直到中断事件消失?还是说,中断事件满足后,中断程序仅执行一个扫描周期呢?2 i$ q  T0 @; D6 y$ Y
    答:中断事件,都是表示一个瞬间,或多个瞬间,它不是表示持续状态的,中断产生的时候是只执行一个中断周期,这个中断周期执行完之后,返回到进中断之前的位置。优先处理中断,不是并行处理。
    % U2 ?+ X, T1 C# J# ~+ ~3 }. A6 U) T7 w. k" ?
    27、S7-200程序 强制和写入是什么区别?什么时候用强制?  i# @4 P0 p1 W
    答:强制是在调试程序时候用,强制信号不受程序执行影响。写入信号会受程序执行影响,如果写入1但是程序执行会将它改写成0,这样写入就不会成功。& e% k2 e0 S; t0 }- K
    * y% e  N' |0 r8 c! K0 }+ J; ?0 h* E
    28、S7-200CPU,用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
    ! N( @. u- o* l* S" Q答:所谓设计网络准确说应该是总线选择。如果走485总线,应该注意总长度不超过1KM,并且终端匹配电阻接上去,如果是以太网总线,注意长度不超过100米,加长时候需要做中继器。
    7 Y# m, F7 t6 g: s$ C1 b- C0 i# E8 T) c" O  F
    29、S7-200Modbus RTU通信控制5个从站伺服,通信轮询速度非常慢,点完电机始能,等十几秒电机才反应,波特率也对上了,但还是极慢,请问怎么能让通信速度变快? 我编了一个测试用的小程序,只控制了1个伺服,这个测试程序通信速度就很快,所以我想,是不是因为5个伺服程序太长了造成轮询慢,怎么解决呢?" H! F: {. Y6 b" [: s/ p' L2 D2 L
    答: 程序写法不正确或通信没规划好,通信波特率设置高一些,通信时序设置小一些。
    ' f- j- R* z1 Z+ u" z) N) F# p; d" ]- M0 f6 f! f+ d
    30、在PLC中断子程序里,为什么有些子程序有返回RETI指令,有些有没有呢?是不是没有这个返回指令程序一直在执行该中断吗?
    - W9 g% F6 X1 A- U3 U% j) \答:中断里面如果有返回命令,RETI,则即使中断一个周期还没完成,也继续执行返回命令返回到进中断前的位置,如果没有返回命令,则继续执行这个中断的一个周期。& N1 R9 U1 y0 Y

    ' h- O4 z0 F" r) c. ^* W( w31、S7-200PLC设置了密码后,为何看不出密码已经生效,要怎样检验密码是否生效?
    5 ?6 V% }  X6 d5 k+ \答:设置密码后,断电,再通电,这个时候再执行程序上传就可以知道密码是否生效。
    ) W- P/ u& E* G  V& C- }, r1 n0 a( ?( R, K
    32、如果你不知道S7-200 CPU的密码,你必须清除CPU内存,才能重新下装程序,如何清除设置的密码?; J, I& h3 Y. W
    答:清除PLC密码没有单独的操作,如果清除是全部的程序和密码一起清除,具体在编程软件的菜单---PLC---清除。
    ; n9 F: U2 d, p% _
    8 j0 y7 T0 P. Y$ j' C  c1 ^6 t33、何谓失压保护?在继电接触器控制线路中通常采用哪些方式实现这种保护?9 d4 R$ k5 y* D: ]: O' W
    答:失压保护就是当电源停电或因电源电压降低过多时,保护装置能使电动机自动从电源上切除。通常可以用断路器脱扣的方式来做保护,用继电器加接触器也可以实现。
    & }( x) |+ s1 r/ T7 g% }! T" u+ T- T; @4 r" k  b6 A5 z
    34、PLC程序里的输入点X不能在触摸屏里用X来关联,而只能用m来关联程序里的m,这是为什么?) c/ o/ j/ e* _/ D4 V; F4 }
    答:输入点表达的是真实物理输入,它不可被软件控制,否则真实物理点信号就失真了,m点属于内部中继,可以允许被写入,使用时也要做好逻辑关系。0 q, l5 Q6 L: S) F; K7 v- Z

    + Z" g+ W9 ?7 w. D* {35、有台设备需要油缸行程定位,方案确定为扩展模拟量输入模块EM231接收电子尺信号来实现,该电子尺就是可变电位器,问题来了:EM231 需要的10V或5V电压哪里来?
    6 \5 C  ]8 w" a+ E$ A# {答:电阻尺的电压基准源需要独立的高精度的电压送出来,否则监测的位置将不准确。如果直接使用普通的电源,那就需要编程上对其进行修正,具体修正方法要看具体的应用。
    % v* r, B% I6 Z; }# ]; r+ |; t1 Y1 }. _1 R
    36、温度模块占用输入点吗?9 B* n% K' F5 X) s/ f# l, U7 u
    答:温度模块占用模拟量输入点。
    ' A- e2 W  h. l
    % p! T: i* U0 q- G37、想请教下,用耐特s7-200PLC怎么做定时清零一批数据,比如说晚上12点准时清零一批数据?# t' P0 a; N, m3 J) o* ?
    答:用耐特S7-200 PLC 做按设定时钟清数据方法是,首先设置好实时时钟,然后读取实时时钟, 在实时时钟为设定时钟的时候的一个上升沿,做一个清零的指令, 清零的指令有连续的地址就用FILL_N的命令,如果是分开的地址,就用MOVE 指令。: y$ W+ M  f! m, C7 ~, t0 ~
    ! C% e4 b+ w: c; ]* F
    38、s7-200与电脑通讯还需要安装什么软件吗?我这个通讯电缆让我安装相关软件,否则显示端口连接失败, O8 u- J, z  u0 I) r
    答:S7-200 与电脑通信分为下载和组态两种.  下载需要电脑端安装好编程软件,然后通过下载线连接电脑和PLC进行下载,  不同的下载线有不同的驱动,有的下载线采用USB转COM口的方式,有的下载线直接通过USB直接进行下载。. Y" A' K# m- P& H

    . R4 X) A1 ]$ B" m. O; j+ Q9 n39、用S7200编写一个以200为主站的自由口通讯程序,有没有软件来测试所写的程序是否正确,如有请给个。. k+ ~( o$ C. H: \/ \
    答:200PLC编写一个自由口通信的软件可以使用串口调试工具和串口监视工具进行调试;如果是写MODBUS通信,可以建议使用MODBUS SLAVE 可配合串口监视工具进行调试。+ f% ~% y6 T* R8 D0 c( b
    # g: J* R' U* R5 P2 A$ ~/ u0 E
    40、s7-200 做 MODBUS 通讯主站时,如图, vb10 中存放的是发送出去的消息,  那么从站返回的消息放在哪里的?3 ^& |3 l2 e0 \+ |. t/ R2 O
    S7-200(二).png : ]3 K& u. I9 o" a2 r2 @& {
    答:那个图是MODBUS写指令,它返回来的信息只是完成未完成,没有更具体内容,不需要寄存器存下来。如果是读指令,就会相应存到VB10开始的寄存器中。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-6 21:03 , Processed in 0.104559 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表