    铸钢节点材料成分及机械性能
    + l) o0 j6 [3 A- ~4 c7 z5 Y1 n$ k  q5 R$ w" i7 d. q9 C
        铸钢节点与钢管对接为方位焊接,在选择铸钢节点材料、钢管材料及焊接材料 时,要求考虑材料的力学性能满足设计要求,还需要良好的焊接性能。$ o$ N( L( k/ g9 I& _2 E
    铸钢节点焊材及焊接机具选择3 u4 q3 m& B' f
    & E# W! G: x5 l7 W" }( z* h4 c
        采用手工电弧焊焊接,焊条选用 E5015,直径选用φ3.2-φ4mm。配备功率强大,可远距离配线,电压降小,性能先进,可随时由操作者远距离手控电压、电流变幅的整流式 CO2 焊机,型号:日产 OTC-600A,以适应高空作业,满足方位焊接需要频繁调整焊接电压、电流的要求。 对接接头定位焊接采用小直径(φ3.2mm)E5015  焊条进行。焊条必须严格按使用 说明书进行烘烤,定位焊的焊接长度为每处约为 50mm,焊肉厚度约为 4mm。# x% G3 k8 B% [# k. P: v: ~
    : s0 u6 A) V/ Z- P6 ?: @
    铸钢节点焊接条件、
    ; U0 ^8 ~: w4 d. H+ U4 L 微信图片_20210714095637_副本 (3)_副本.jpg . x+ ~5 i) S) y
    3 \" L2 a, C2 _5 F# A
        风力≤5m/s 时,采用棚布围护,禁止露天不采取防雨措施施焊。清除易燃物、施 焊障碍,焊接必须搭设操作平台,做防风雨措施,采用彩条布对焊接区域进行方位立 体保护,彻底解决风、雨对焊接的影响。
    / v9 e8 O; J4 D4 N- L3 [3 ?, s& S9 i  B$ m+ E& R; q0 B9 G% U
    铸钢节点焊接前预热) g. Y7 g/ m1 n3 v4 H- b7 K+ {
    微信截图_20231006093731_副本.jpg 3 I) v0 e  Q. i; x: F
        为了降低热影响区冷却速度,防止焊接延迟裂纹的产生,对 ZG-275-485H 铸钢节点 与 Q345-B 无缝钢管进行焊接前,预热应沿焊缝中心两侧各 100mm 以内进行方位均匀加热。当预热温度范围均达到预定值后,恒温 20-30 分钟。温度的测试在离坡口 80-100mm 处进行,采用红外线温度测试仪测试。加热源采用氧乙炔加热时至少使火焰焰心距管壁 不少于 100mm 的距离且不时绕管运作,以免造成加热不均匀,单点温度过高而造成对铸钢件的损伤。
    ; c, L6 d3 X8 h: }# M; z/ R' b% l  d
    铸钢节点焊后外观检查、清理
    $ r8 |  t. m2 ]& ^* l
    & ]! A' F! q$ \2 K6 h- Y$ K0 \    焊接完后的外观检验应焊波均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、咬边、烧穿、 弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅残留物。焊接完成后认真除去飞溅与焊渣,采 用焊缝量规、放大镜等器具对焊缝外观进行检查,不得有凹陷、咬边、气孔、未熔合、 裂纹等缺陷,并做好焊后自检记录,自检合格后鉴上操作焊工的编号钢印[5]。外观质 量检查标准应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及《建筑钢结 构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的相关规定。
    " [/ p% u1 o' E 微信截图_20231006093611_副本.png 8 b$ o/ o; A! R2 S( i& U
    铸钢节点焊后热处理及防护措施1 M7 B( C2 O* `2 K! K8 {5 j5 D7 U

      X  @" ]: v0 J8 x    为了对焊缝脱氢处理,以防止冷裂纹。焊后必须立即进行后热保温处理,后热应在焊缝两侧各 100mm 处方位均匀加热,后热温度应为 200-250℃。经表面温度计在离焊缝 80-100mm 处测试温度达到后不少于四层石棉布紧裹并用扎丝捆紧,保 温时间不少于 4 小时以上,确保接头区域达到环境温度后方能拆出。
    ( A8 _5 S0 n; N. m8 B$ @6 r 微信截图_20231006093517_副本.jpg
    & E, ]' \9 d# x% Q& @7 e9 D    综上所述是铸钢节点的简要介绍,有需要的客户可以联系我,我们盈丰铸钢的产品销往全国各地,产品质量保证,也得到了广大客户的认可,老客户众多。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:58
  • 签到天数: 3501 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-11-22 22:44:18 | 显示全部楼层
    首先再次感谢楼主的分享,欢迎继续分享,让感兴趣的坛友能理解更多的铸钢节点!0 z% o& K5 l2 W+ p0 R% w: x6 w
    # |9 |# q4 Y8 f
    但,对于本帖子,个人提出点小意见:貌似内容与标题不吻合,有点跑偏的感觉。正因为这样,故,没有推送到论坛的微信公众平台。+ I3 y# X" p0 T. |1 v( d
    ( j1 K; B8 O* D; N' O6 ~* H8 o
    如果可能,敬请将标题所述的内容补充上,多谢!