    风电塔铸钢件  r- G" J% \& Y: l
    技术要求:6 R' R( `$ f) g6 m

    . f" J) Q) T: E* J1.铸钢件材质为G20Mn5QT;材料要求见《铸钢节点应用技术规程》(CECS235:2008)表A.1.2-1、A.1.2-2规定。% G& @: P  c" f3 @: x- r

    % v- p6 S+ a3 @4 t2.本工程铸钢件按照《铸钢节点应用技术规程》(CECS235:2008)相关要求及技术标准验收。
    1 U8 k" [# j( l$ U- C0 P, m* O8 ~# h( g, [% o7 e5 C* v
    3.供方按《铸钢节点应用技术规程》(CECS235:2008)相关要求进行完整的材性试验,提供产品化学成分与力学性能报告。% f9 U5 I8 U' ^/ b; M
    微信截图_20231121105035_副本.png , k5 i& A, G  ], K0 p. ]& X
    4.铸钢节点表面粗糙度评审应按现行国家标准《铸造表面粗糙度评定方法》GB/T 15056进行。铸钢节点表面粗糙度Ra≤50μm;铸钢节点与其他构件连接的焊接端口、开孔孔壁表面粗糙度0 E* j, e+ D9 m/ ]
    Ra≤25μm;无损探伤位置表面粗糙度应达到探伤工艺要求。+ g$ J' ^5 J# u4 k% U6 `/ x% E
    深圳雨棚1_副本.jpg
      q# n+ T; f% @; Z* h9 |' f5.铸钢节点的铸造工艺应保证节点得到致密、均匀的内部组织和规定的尺寸,应适当控制浇筑温度和速度。节点铸造后表面应清理干净,修正飞边、毛刺、去除补贴、粘砂、氧化铁皮、热处
      w7 @: J. p9 @6 y理锈斑及内腔残余物等,不允许有影响铸钢节点使用性能的裂纹、气孔、夹砂等缺陷存在。
      K5 W* T! [( i+ J% U IMG_.jpg
    8 c5 ]; C# f$ d& c0 L2 |! D1 z
    & ~, \7 x! |' I) I6 T6.铸钢节点的尺寸偏差应符合现行国家标准《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》GB/T6414中DCTG11级的要求;铸钢节点的几何公差应符合现行国家标准《铸件尺寸公差、几何公差0 H# W; U+ |" S0 y- v. l7 T4 x
    与机械加工余量》GB/T6414中GCTG6级的要求,相邻两轴线夹角的偏差不应大于30′;铸钢节点不应存在明显错型。
    - q& ]" i3 o% g: ~# ]; i9 O
    # j6 @) ~; w1 m2 M4 u7.铸钢节点宜采用打磨或机械加工的方法得到设计规定的尺寸和精度,加工后偏差应满足《铸钢节点应用技术规程》(CECS235:2008)6.3相关要求,铸钢节点与其他构件连接的焊接端口错边
    / b+ F  e+ c( x; |& Z量不应超过%%P2mm。- F5 O/ s+ d1 E" @
    ! T5 y% ]( }% J; }% e
    8.铸钢节点不应存在裂纹、气孔、缩孔等缺陷。对目视检查以及尺寸、几何检查符合要求的铸钢节点应逐个进行无损检测。无损检测应在最终热处理后进行。2 P. V7 J9 K6 }3 r0 t
    7 D2 D3 s. w1 g2 C% l* K* i
    9.铸钢节点应按照现行国家标准《铸钢件超声波探伤及质量评级方法》GB/T7233可探部位进行100%超声波探伤检测,若对超声波探伤检测结果有疑义时,可按照《铸件射线照相检测》9 m0 E) M$ G1 d) W
    GB/T5677采用射线探伤进行检测、验证;支管管口的焊接坡口、过渡段铸钢件顶部焊接剖口及裙摆边缘、几何突变处周围150mm区域应为Ⅱ级,其余部位可为Ⅲ级。
    $ E: k" L# y- v9 p" e5 y" A$ w
    & S! w7 G. i+ q10.铸钢节点应按照现行国家标准《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》GB/T9444进行100%磁粉探伤检测,因结构形状的原因(如探伤空间狭小)不能采用磁粉探伤时,宜按照《铸钢铸铁件' d7 C$ p) x( a* u  ]6 K
    渗透检测》GB/T9443采用渗透探伤;铸钢节点与其他构件连接的部位及过渡段铸钢件裙摆边缘应为Ⅱ级,其余部位可为Ⅲ级.8 r. U! j; X6 F1 A0 {0 l
    - ^! v; I" P% S1 D  R
    11.铸钢节点缺陷可按《铸钢节点应用技术规程》(CECS235:2008)相关要求进行焊补,焊接修补不应影响其力学性能,修补的部位、区域大小、过程与质量应作记录并存档。
    2 \8 d! J2 w; H7 O
    ) k( i+ Z3 }! r1 M$ j$ C12.表面涂装:由采购方进行。
    - Z; J1 y: c5 V  e
  • TA的每日心情
    开心
    4 小时前
  • 签到天数: 3631 天

    连续签到: 31 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-12-11 20:29:21 | 显示全部楼层
    感谢分享,推荐到明天的论坛微信公众平台~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-19 15:47 , Processed in 0.140248 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表