纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 908|回复: 1

[交流] 铸钢与Q345B焊接施工方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 393 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-1-17 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案) k- B: @5 a6 i1 |3 t
    一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施% D6 D, N2 M3 u
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。% A0 O7 i! G' g7 L% `0 W7 M2 |
    2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。" Y; u: c2 v7 u5 d# f1 S6 a
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:2 Y) C; l/ [. o) E: K8 R2 m
    3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
    3 P$ B0 U9 G: ~- R4 {3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:+ K. t  n8 P0 T/ s: I) J
    3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
    % E) m. V: M  r$ P- ?8 w9 q) y4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    ! i7 @- a$ o0 @" l5 h1 l5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。( g2 `; Z$ t( ]5 A  s- v
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。$ o  P, J8 L3 ^4 J' ^
    7、焊接规范参数见作业指导书
      V2 J, \0 D2 h) h 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg
    + }2 a8 V( l  r% h8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。- H* }# v, V0 [( i
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:3 l9 u- T: @& _, k8 d! g. [
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的( H; S3 C4 A' Z4 z  I- W
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。, W6 K4 A5 y1 x4 K1 D) D" g
    11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    ; k/ R8 ?2 e2 C9 R) M! E~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
    % A! O4 |. @8 D5 N' `9 u5 `缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
    " R+ l+ F2 _  d9 l7 O/ ^温一般应有检验员负责,并做好施工记录。( r, g, s( p  `/ ?
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前# Y( `: U  [/ G* R. j$ G
    应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。/ d5 A+ {  a' Q
    13、多层焊施工应符合下列要求:
    9 E3 |* b# q# j, H8 }; a13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
    7 x: U1 a8 B! Q4 Q/ V" R, M$ h应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    9 U8 C' y0 v5 F+ L4 O3 `2 @( ~2 G施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:! `8 I: k' i1 x1 @; ~- W
    13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    ; [, a+ V0 Q( i" T: }, G/ t& E宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
    % i; O/ @- @. O+ z14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。4 Y6 q- g, C* b3 C
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石3 c1 v' J6 s0 e" ~$ X3 S2 H$ G
    棉布包裹使其保温2小时左右。# h( {" b$ M. l4 P0 [
    16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊' o( v) E5 a7 `- d' v5 A) t
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
    % z6 O( ]5 @6 ~) T$ ?17、焊接缺陷的返修
    0 H7 W  D& N4 q* i/ O4 c( X6 m 微信图片_20190712150526_副本.jpg ) @) _( M0 N8 @/ |
    17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:( C/ M- {7 o  d
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。4 R+ X4 |9 E* w, {, H- ?, u
    17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,2 m3 l: X. n; Y
    局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
    * l) S5 b3 F. @- M  i0 U1 Q0 L17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打
    6 ]$ O. {9 y% o+ p磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
    7 C  P# I$ q1 b. S  l17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂& j3 L& _- o2 ~6 l+ z8 ~
    轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
    1 O, V! _8 ]2 h/ O' X17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。5 Q- A  C8 x; J
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度( l* b9 t8 D7 `, N$ b/ E: m
    超过500mm时,应采用分段退焊法。
    8 R9 M: V5 ~: i# c+ W' f17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    1 f/ v- {$ p8 x; w4 x9 o8 h底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    6 z9 z6 _, @1 E" }3 S" o) F17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
      N8 U4 t1 [/ ~1 c17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。& H: l6 p. |' T/ |# V, }
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
    ) Q7 @/ k' i( h: }* f6 a7 u二、冬季焊接施工工艺措施) `( q$ d+ M2 O. u' A( n7 K  X
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施" ~9 z& Q0 u0 q, o2 M# i
    工的专题技术交底,并作好记录。/ l( e, V9 g; Y6 `
    2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm* a# r8 E3 v- K+ R' z! ~+ w
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
    " U  E9 W' c: v5 ]' @) V% ~$ b3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可5 n9 K9 h7 M# G* @, g
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    # m% s$ C8 G- \, ~在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
    , y0 Z: O  z, o: u当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    3 m( E+ e4 l( E  C9 f# R, ]4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。& u- P& \0 D, x- G2 Q8 B. k0 y
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    ! Q8 N! _# t3 Y, m/ F+ n* U6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    3 j% O! B0 w* b- M6 x3 ~3 ^边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
    ! Y, R# z6 Q+ D# @) L偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    + a+ z' @$ S6 z' ~C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    6 n8 D4 p. a; z  v% u2 ` 微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg ; [7 o: V( B/ l
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保2 P9 g! j. q9 l: Z
    温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    2 _1 l3 v$ P2 @  l1 P, @/ Z! L: X8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。( u5 E7 D3 R3 D/ u( G3 m
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
    ' P( @. C. V8 U$ U% X但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    & q8 ^+ a" M( Z2 m* l$ \10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。# n+ ^' W5 W, @
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:/ O7 w6 y$ e4 w4 }; Y4 z) P# h
    11.1.焊满坡口12以上深度。
    : R% J5 K4 ^1 w, B8 Y  I11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。# w% m$ N) X, [' I2 R) v* W4 g
    11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    5 o8 }: o% c0 V. t  `11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    $ r  ^7 |1 G8 ~6 m12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。
    8 ^0 b' S+ g/ `5 G3 a* t" v" c13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓' X8 P1 S. D1 U
    慢冷却。
    ( o% ?* h. v" Z* N 微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png 6 d; W4 u* ^/ Q) A- X# l+ x
    14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
    . l. `2 P  R  e, q- [) F( a复核确认后方可施焊。4 `5 A1 X( r- k& B) i3 t- `
    15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。' K1 p' O& D8 f$ H: P& T$ l
    16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    / [/ f; f0 u  `17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。) S, m: F6 k, Y5 H. f
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-19 04:15 , Processed in 0.097936 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表