    铸钢与Q345B焊接施工方案
    2 l: ~! ^! @  G; \& t& a2 [# a- ~一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施8 P' A( F% W+ b( z" E
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
    4 A$ Q: e2 W3 i" a3 _9 l' c2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
    . g2 a' A! M% b8 O* R3、焊接材料的使用应符合下列规定:( T) U. q2 G% k! g7 A# m4 X
    3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;0 n( l2 o$ T* V+ J
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
    . ?0 S1 T5 a. r6 a3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。9 l3 F, V* i! t) a
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。; j. S3 A! d- C, Z3 n
    5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。$ I+ T& `6 s! \1 M: A+ d
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。  j1 W7 Y9 y2 Q( Y: T) p* x5 n$ Q8 d
    7、焊接规范参数见作业指导书
    % {- s) H2 b5 J. V 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg . Q  U( }% ?8 i9 }. q' C' u/ d
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。" x4 X0 O; j: X* U% x" w% i* {
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:1 [! I' h* J$ P$ O
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
    - Y/ d0 [6 D) p+ m+ O) A23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
      N" R- P: m; b0 |11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃4 s2 C4 e/ q- W( n. \) Q/ e
    ~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应* ]' H- d# x7 L$ ?7 P' e, d
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测; Q- L# B! X1 l" N! S% S) F
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。- Y2 [! d# e) y0 i  x
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    . P$ U' d1 D. K0 m3 Y应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    ( v4 ?9 u7 j0 d% H3 \! f! I: w: N13、多层焊施工应符合下列要求:
    5 z9 x- Q: y6 Q4 o  B  A0 f. W( l13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
    ) t. m! b: l- S应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    : c5 ~! _8 J5 L8 \施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    / U, R7 e& l; p13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适, n& |' o' `/ H7 W% M) {0 Q1 w
    宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
    5 }0 ?  V1 b" O$ S% U+ p14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。: x% m9 M$ I; u  h; A: I. d$ D2 Q
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
    : i2 o9 ~% k  W5 }6 D4 i& g棉布包裹使其保温2小时左右。
    ' u- N1 ^9 g: J* l16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊+ S7 Y5 E/ a. b6 x
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
    , ~- s+ D* ^* ^; N7 w) \17、焊接缺陷的返修, ^/ _% a; B9 O: O# U6 H
    微信图片_20190712150526_副本.jpg / ~0 \0 x$ t; \  p% |
    17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
    5 d; I& b) T' G: f+ U对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。. r, d- p' }5 f* G
    17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,3 O( z: {9 p7 |1 D0 |! c, o, o
    局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。8 N; i, Z5 v0 N+ o  ~
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打
    ) K6 W. J# t/ X! N磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。% H  j0 r# w/ v- S6 ~$ }
    17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    ) }* E( @" S) q! s轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
    / O; s) [) ]3 O& L1 }, T/ W) A+ _17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
    # F8 f0 |! ^- u. [) s5 H5 i17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度7 \. R: L' B- D) Q& p  K
    超过500mm时,应采用分段退焊法。3 y* \& {$ |- E3 M( S
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    " M( h& e2 J$ p" {9 L% n底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    7 E' a8 `8 ~1 [# N; r3 L17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    ( D7 ^7 s0 J9 w$ O: b5 e! ~17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。
    / p, x1 B  L" ^6 m) R2 N) ~17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。9 O2 l$ q8 w$ f
    二、冬季焊接施工工艺措施
    & B3 M/ @4 h! ^- J! W- t1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    8 b9 D7 M6 N% m) k工的专题技术交底,并作好记录。2 s0 G. v$ v& x1 E7 M0 T
    2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm( H: f4 P6 H3 `2 q$ Q, N/ [
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
    0 y1 y, O* Z2 ]) L/ K0 L3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
    6 F+ T) ^" Q9 r% d& Z搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留6 q. I" P: ?" Q* B5 l$ ]9 I8 a
    在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:7 w  H% d5 ]7 k$ [( i* A, |
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。1 u& `+ `8 |" v; j' c
    4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
    + B) C% r8 t1 B( v, m. M5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。# Z2 }, {9 B+ T
    6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    . \% @0 h2 [! }" o" V8 P$ J边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
    7 K! B% _: F- e! d偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
      ]& J9 ~3 t2 h; J6 vC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。3 H6 h* ~$ X6 \# U
    微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg % `' R5 j( R& i
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保7 O5 S% `( [1 f; R3 _5 J+ X
    温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    - O# w, `- c9 n' a; t6 O+ e8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。. x6 a4 J. k( J  e
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,) y, |. Z# B( M3 a" N1 O) g
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。, @$ C' }3 f# d7 @+ K
    10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。3 m, J9 v' M2 J( J
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:7 t# G; y  L$ k
    11.1.焊满坡口12以上深度。: v" n" j( H# l) s# U) d6 i
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
    # b5 P2 T; e+ K( H) S: R11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    - z. E7 e- ?: G" z11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    / G  q" @" K; ~4 E1 G7 z2 N12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。' D0 N+ E6 q1 ~) C& H+ a7 J, ]
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    7 d# l7 e' o. g4 E慢冷却。
    " B* V0 ^2 o- Y. z 微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png 0 N/ h& Z3 K; }. A
    14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
    ( h) Q. Q- g% V- S, }复核确认后方可施焊。
    % W# E* @2 e0 P0 C( D. b15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
    - j2 g: F2 L3 `; O5 D: A' \16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    ' m8 C: \+ Q  y; s17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。8 p3 t6 u! r* s4 }; v; E# n9 w
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。