[交流] 泵房里面换热器水锈堵塞严重

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-3-19 11:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
大家好,商讨一个问题。
泵房里面换热器使用周期短、堵塞严重,难以清理。有什么好的方法吗?增加过滤器有用吗,是否还要对水质进行检测呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-16 06:26
  • 签到天数: 114 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-19 15:27:25 | 显示全部楼层
    你们使用的是什么形式的冷却器?每小时处理多少立方?是处理油还是水?冷却到多高温度?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-3-19 16:32:02 | 显示全部楼层
    板式换热器,每小时具体处理多少不是很清楚,就是用水冷却油温,水和油都是直接使泵打压。冷却温度:保证油温在20-40℃之间。油连接油箱,水连接冷却塔,很简单的普通冷却方式。有时候夏天连续工作,如果换热器不起作用,油温能到70-80℃,影响正常工作的。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-16 06:26
  • 签到天数: 114 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-19 16:58:13 | 显示全部楼层
    你现在哪里上班,北方还是南方。如果水质碱性大的话要进行下水质处理。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-3-20 12:03:39 | 显示全部楼层
    在山东莱芜
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-16 06:26
  • 签到天数: 114 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-20 13:24:06 | 显示全部楼层
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-16 06:26
  • 签到天数: 114 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-20 13:35:15 | 显示全部楼层
    还有你这种冷却器耗电量太大,你可以使用科巨冷却器,这种冷却器用电量和用水量都很小。我们目前使用的这种,你们那种如果使用只有拆开清理。我们使用的冷却器自带一个小水箱,并进行了软化处理。板式的用水量大,软化起来不方便。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-3-21 12:21:05 | 显示全部楼层
    没有对水质进行处理。