1 初始检查。按电路图检查接线,,确保电源电压在容许的范围类,且输出级已被接通。
2 领位调整。由于大多数放大器存在一调节死区,就是说当输入信号在调节死区范围内时,输出电流信号始终为领。因此,当输入信号为零时调节零位 电位器是没有效果的。真确的方法是由0V开始逐渐增加输入信号,观测比例电磁铁两端电压,当其产生跳动时说明输入信号已越过零位调节死区,此时保持输入信号不便调节零位电位器,直到比例阀所控制的物理量(如压力 流量或执行器速度)达到所需的最小压力。对节流 流量阀用放大器,调节调零电位器,直到执行机构有明显的运动,然后反向旋转电位器,直到执行机构刚好停止为止。对方向阀用放大器,通过调整调零电位器,使控制机构在两个操纵方向的运动对称。
3 灵敏度调整。在零位调整完毕以后,将比例放大器的输入设置值信号增加至信号源所能提供的最大值(一般+-10V或4~20mA),然后调节灵敏度电位器,使比例阀所控制的物理量(如压力 流量或执行器速度)达到所需要的最大值即可。对控制比例压力阀的放大器,通过调整灵敏度电位器,可使阀建立所需要的最大压力。对比例节流阀 流量阀和比例方向阀而言,可调定所需的阀的最大控制开度,即执行机构的最大速度。
4 斜坡。通过调整斜坡信号发生器电位器,调节斜坡时间,即压力或流量的变化率,直到达到所要求的平稳度为止。