[分享] 中频电炉的直流平波电抗器故障

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:28
  • 签到天数: 3043 天

    连续签到: 7 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-9-9 18:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
          在中频电源维修中,直流平波电抗器故障属较难判断和处理的故障。直流平波电抗器易出现的故障有:

          一、用户随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,改变了电抗器的电感量,影响了电抗器的滤波功能,使输出的直流电流出现断续现象,导致逆变桥工作不稳定,逆变失败,烧毁逆变晶闸管。

          二、电抗器线圈松动:电抗器的线圈若有松动,在设备工作时,电磁力使线圈抖动,线圈抖动时电感量突变,在轻载起动和小电流运行时易造成逆变失败。

          三、电抗器线圈绝缘不好对地短路或匝间短路,打火放电,造成电抗器的电感量突跳和强电磁干扰,使设备工作不稳定,产生异常声音,频繁过流,烧毁晶闸管。

                                                  (来源:神州电炉)