纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2270|回复: 0

[交流] 如何用耐特EM222完成恒压供水系统

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-2-19 11:08
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-9-20 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    PLC恒压供水广泛用于高楼层生活、消防等供水系统。; a; c/ P! G  Q7 _  l

    6 ~" `0 o9 M, v9 s功能特点:1 J+ g2 @  Z" ?; d5 m% e) j- H
    1.将PLC、压力传感器、变频器、上位机等集成一个闭环控制系统。
    / y, R2 ^9 Y# c. q* e/ [& H0 s
    ' W6 @, `; P- `# E3 H4 f2.能保障系统管网的恒压,减少供水欠压和过压不合理现象。
    2 f. A5 M2 N) ]* P7 e% x- p! m- k% C: |. f
    3.能用于诸多供水系统中,设备投资少,占地面积小,节水节电,操作控制自动。
    2 _: n5 u$ N7 |; R5 J$ A& v: V! ~
    9 d% m! h$ T( f) |3 U0 \4.系统主要有:耐特ST-200系列PLC、变频器、上位监控PC机、压力传感器、液位传感器、控制接触器、软启动器及储水罐等组成。, F1 s  D% z: {7 `
    耐特PLC主机为STCPU226AC/DC/RLY,模拟量扩展模块为STEM235+STEM232
    & X% V- t1 U+ z. X2 _  Z耐特PLC应用于恒压供水设备控制系统产品功能特点:1、可采用USS通信或MODBUS通信方式控制变频器进行拖动水泵工作,也可采用模拟量控制方式通过变频器对水泵输出负载平滑调节;2、实时管网压力监测反馈,通过PID运算对水泵转速进行平滑连续性调节,减小对电网、电气设备、以及机械设备的冲击;3、备用水泵根据负荷需求智能介入工作,实现更大功率的调节周期,以及安全冗余;4、接入耐特智能网关模块,将管网压力、工作状态及故障报警信息上传到自来水公司或相关单位,达到快速响应快速维护,减少设备故障给终端用户带来的不便;5、本系统控制部分采用耐特PLCST-200CPU224XP+智能网关模块+压力仪表的配置进行控制,配合云服务器使用,控制灵活,安全可靠,对管网改造、管网压力监测等应用有先天优势。
    8 {) S: [$ s6 o. J+ [( E0 Q. D  Y/ w: q* N/ z
    控制系统架构图# ~0 i, h9 w; \/ p2 g, b  `
    恒压供水.png
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-6 15:39 , Processed in 0.155353 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表