    铸钢与Q345B焊接施工方案' Y" w6 s, @; s, D
    一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施3 H# X1 B. B4 k% g
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。$ S: R- m( x. h8 `. |9 W5 i' u
    2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
    , _% e; @/ x/ U& _& s" @* D3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    5 t2 z; V7 G0 A' S8 B3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
    6 S6 k+ b8 j) P3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:+ m7 y. Y; n% p
    3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
    1 t* K6 ?! P5 z  c2 a  T* E: ~( @* W
    微信图片_20200516145735_副本_副本.jpg 7 P: ~  d9 u* W/ R
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    . Q! `, y+ U% z7 g* x+ A5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
    - ?- @  Z  `' E: P% X3 O9 ?8 O6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
    9 W* d* z# G( Y0 d: p) R0 o7、焊接规范参数见作业指导书
    ! x$ R* T( Y2 X8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。6 b' p3 G: D: {/ Z0 ~) [  {8 @3 j
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:) P7 \' Q  y) K
    哈尔滨新区金融中心施工现场_副本_副本.jpg 日喀则手机号_副本.jpg 微信图片_20210421140124_副本_副本 (2).jpg
      M0 E7 ?6 c  }% H10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
    + A! k; ?) m% B" j( ]23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
    . k0 c" F# Z# i7 x- e11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    ; K: \- U5 @" M2 N0 N~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应9 _# S( R1 U$ |5 K: ]
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测7 q- {; w+ i" @' e0 C" I# R
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。; ]. M/ S4 X4 ?4 ~8 S
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前( h& P, ?% H- }# ?
    应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。6 Q7 N0 ?# \8 L, U1 B  g2 J
    13、多层焊施工应符合下列要求:7 W  t  ^: N8 }7 ]" E: @% G$ g
    13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,% H; s; N: X1 H+ D# T0 |/ ^
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    ; \, H* Z& u7 T, f施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    * J$ |8 y$ b2 k3 l- ^4 N& K4 h13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适; b5 s5 g8 G* N- s# f' X% v. i
    宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
    , @* ^( y$ ]8 }8 w2 y# K9 b14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
    , h* F& q+ d9 {9 g( R15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石# o4 ^/ p% }3 N. p: M
    棉布包裹使其保温2小时左右。
    & N+ a2 d7 o3 k4 j2 }0 _- {16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
    & p+ M5 Y; K( E$ j7 l缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。8 {2 s4 D' [0 w5 X8 D
    17、焊接缺陷的返修
    1 h5 i! d4 I2 k17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:6 d( l8 F9 u0 Q& X5 j: ^; V! A* z
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
    % m2 M4 _! O1 Z& P( F& m17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足," I  ~, Q  ?5 H, E+ X
    局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。1 \+ _- B9 E9 k% ~  j2 ~1 ]
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打. S8 t1 z/ v0 @% A- \% Z
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。- _: R# d* a* K
    17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    ; v/ ?' r8 m& {. z7 X' u5 T' z6 q轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。5 j- e$ `/ ]+ O: F1 c+ {6 A) R! a
    17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。* l8 Z9 N! Z. l* O
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度0 ]/ l. @% Q/ ^
    超过500mm时,应采用分段退焊法。
    5 ^, e  Q% a0 h8 ?0 @: l17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打* \# Y9 G0 C- a6 c
    底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    3 ~8 v9 X# j- R' _9 k2 r17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。, }3 Q+ ~9 u7 j+ |3 u* W, j
    17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。
    5 m! L! m$ @" g5 V) K17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。' J, n+ `9 C: ]
    二、冬季焊接施工工艺措施: o2 C, x" p# r/ V2 m( N
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    8 }, M* }3 `7 d- L/ E工的专题技术交底,并作好记录。
    ; `) G  n" A( [; O* @& R9 f2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm  {9 m; J# M0 @
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。1 R( }' ~/ Y5 u3 @8 J! C' k
    3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可$ f/ \# o" h) n* I
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留  s, `+ E* O4 Q
    在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
    7 D+ y3 Q4 q* m! @% c当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    9 s. c" z4 f& c8 \4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
    7 o' \; B; Z# M/ D% A# ]9 j+ L- V5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    & |0 C$ ^; r8 A% T  A5 ^! P6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区& F/ X: x0 E3 {/ I# O$ n
    边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙+ f2 b/ T/ W) R! E! |' W2 |, }) L( w8 r
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    8 Q! h# c$ K3 ~* R( Z7 UC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    . l7 [. H/ S. f- d) F7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
    % W+ T& ?7 l; C, Q3 z* @" f温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    ; ], P- G9 k* C: Z  r8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。9 l7 J: n. b  [
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,3 Q6 F  S4 D# x' R% O
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    + l" ~, w/ i- n1 J/ n) A10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
    / n9 D$ x2 w9 }5 l$ m$ K11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:
    8 X0 z) v+ g( f0 D* f11.1.焊满坡口12以上深度。" c! t) O0 J7 M  `% }
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。' z# x% l5 G  H" \2 u
    11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    1 o) i* }6 E0 b11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。1 a2 d, m3 Q6 q2 d5 Y
    12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。1 S, {) \  R: x' [9 k: z
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    ; l! ^4 c5 ?: ]0 U1 Z. q慢冷却。9 @: ]( S8 J% u; b
    14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
    , o  d7 ~, X7 e, I; \复核确认后方可施焊。
    ) ?" M2 H( d' D2 m# a+ _5 S* Y15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。& K4 y9 \- ?. K! D6 M! S* l$ B- z
    16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
      N5 @0 C9 }7 O' _6 d, o6 H17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。! y8 \8 j3 n; Q: [( s' S1 Y0 j
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    微信图片_20201125144449_副本_副本.jpg
    滁州奥体5_副本.jpg
    滁州奥体0_副本.jpg
    河南荥阳_副本.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 3631 天

    连续签到: 31 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-1-17 13:12:27 | 显示全部楼层
    很不错,必须点赞~
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-5 09:19
  • 签到天数: 618 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-1-17 21:56:44 | 显示全部楼层
    每件都要无损检测合格后才能出厂的吧
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册