纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 990|回复: 2

[交流] 可焊接铸钢节点项目现场

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    4 小时前
  • 签到天数: 296 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-1-16 09:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案
    / S; Q- P1 N/ ?& @+ y" t) W一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施* E$ B( c, V' l- r6 t
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
    , L7 J2 _6 q, e* \/ G2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。& r$ o1 C) s- \" k5 p' p
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    3 r: K9 y- I, D3 \1 b0 Y1 J6 z3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;/ P, ^9 `, N- \7 N$ T+ A: ?
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:  a. k. D% O+ l% w4 w5 o
    3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
    4 S- `1 T4 ]4 _6 j; j+ Z
    7 I$ e; j& a) }( M9 |, B6 e 微信图片_20200516145735_副本_副本.jpg % O7 O2 Z& w; a* d
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。5 ?" R3 h9 L$ W* r9 D& Q" I
    5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。7 [( ~6 Q! s9 H% O* {7 l
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。/ ^* F5 A$ H" {+ A, j
    7、焊接规范参数见作业指导书' P; h8 ]$ N3 g7 {% _
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。! y$ j5 c2 I2 ]4 V/ z& h; D; Y$ h
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:
    8 z/ w: M9 Q6 u' A+ t 哈尔滨新区金融中心施工现场_副本_副本.jpg 日喀则手机号_副本.jpg 微信图片_20210421140124_副本_副本 (2).jpg
    + c8 m! f3 D+ J" Y  M+ [" j* a10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
    4 R7 ?  I* w. E0 H$ u  S( F23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
    . N$ L( F* t- i! P  g1 A$ W/ ~11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    $ _4 s+ ?  p0 K0 ^- W~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
    7 k$ J, [! G! i* x6 G( G. j. Q缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
    8 I2 m* t" @1 g9 B5 V温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
    0 W+ N9 `' o- C/ k! i2 ]12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    7 {7 A  K% W) h1 n6 K/ }. D应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。4 A; g2 r0 ~4 I1 |; A" [
    13、多层焊施工应符合下列要求:
      E) z! V, W! k% R! [. Q- C2 n13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,# ?5 {: F& {/ Z# ]- c& A
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措% J& m# h/ ]6 x2 @0 v8 ^0 y
    施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:2 t5 E2 \4 a" G# J* w  S8 G* J# ^( H
    13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适; ]0 j$ J/ w# z5 I$ H8 \
    宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。% ^( f3 m5 |( `) U! |
    14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
    4 w1 C3 G/ B2 x% J15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石8 t  s1 }, p1 K! J% q
    棉布包裹使其保温2小时左右。& A/ Z2 e' ^( {' o( K5 t
    16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
    ; x5 Z1 L5 x$ {8 T4 [' z缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
    4 p* f2 A  S. g( h8 {1 C' z& @1 U17、焊接缺陷的返修7 z; G. ?0 S& u" [$ M: |2 ?
    17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
    8 c0 E1 b8 ?1 x% M, R1 r对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。/ n& W1 R: b! n9 a
    17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
    ( y$ y; C; g* M( @2 ~* e- E局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
    ! j, r2 @$ N! X6 C; ~7 O6 n, r17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打7 [2 ~# `' K+ ]
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
    / i& |; Q! [& V; ?8 h2 L  ?17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂" p9 ^* [$ }. T5 \2 Z
    轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。$ o" r% E6 o5 I' d
    17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。0 P+ I+ w/ n6 `4 f: ^  }2 U( v) b
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    $ @" _" a! Q- t, a6 N7 a超过500mm时,应采用分段退焊法。
    6 k: n# \/ i# B$ s17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打1 @/ O! |' n: p# e6 R' e* c
    底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    0 Q  O$ d7 ~: e) M8 j6 {# t# t* U17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    & |. X$ r6 ?; [( a/ f% v4 \) C17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。  L' C! r) k; A5 B8 s% N# |
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
    . E3 `: z' f! `6 I: C1 A/ K二、冬季焊接施工工艺措施' j6 T9 t3 K; X8 R, f% {) I5 k5 C
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    . R1 G( w6 V. U; l  `0 v  t3 j8 v  h- l工的专题技术交底,并作好记录。
    - Z  k2 q5 \; X3 x+ S0 v& Y2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
    * f4 c$ m* V  o2 @* D$ g进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
    - I: a# J7 L* Q0 A5 X4 r3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
    ! X0 ~# U+ |6 M8 \% E搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    - G- v# z/ B9 f3 A) ~在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:* f) j& E" T' E2 n1 q5 B& V, ?2 m
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    - n2 k4 b3 |; |8 l! L% C  _0 d4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
    & Q" ~' M6 ]. t1 a' u5 O5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    ! h/ t$ G6 m4 }8 \7 c6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区' M* S- P6 a% n7 {( y1 ^9 Z, a; Q% X
    边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙0 K( k3 T( b5 L1 p: |
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    ; K4 L$ |4 S- B6 PC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。' A/ a9 o9 r3 |
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
    : _# r% d% p5 s* E! [温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    " b7 g* s: t  L$ U- T0 s! I8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。+ K& w4 t* J: A* u  {
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
    / H: P, y5 M2 ?" X( T! Y但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。* q  u0 M; q; g) p& n( A( I- F1 D
    10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
    2 Y5 e7 I5 N. d4 O* S11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:- _! p7 ?0 R& M! h0 a
    11.1.焊满坡口12以上深度。
    ; D/ @7 V3 E/ d6 O. d11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
    2 M( g# S  {$ E11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    ; {* c* s9 e/ [8 {- a9 ?11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。# b% z  p1 y$ `6 D$ L2 ?& ~7 }
    12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。6 g8 C% N( k$ M# P6 J
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓8 p) c0 I% l, F4 C/ s$ P0 U
    慢冷却。
    8 _( o  e8 J0 k14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
    1 x/ \# c2 s! f' i复核确认后方可施焊。
    % p. ^/ \! S! H9 }15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。& z. l4 e' J( X+ u8 J
    16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。( ?6 B: t7 x  y0 G
    17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。$ C6 O6 B6 G* d; T+ u$ o& D% ^
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    微信图片_20201125144449_副本_副本.jpg
    滁州奥体5_副本.jpg
    滁州奥体0_副本.jpg
    河南荥阳_副本.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 3461 天

    连续签到: 4 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-1-17 13:12:27 | 显示全部楼层
    很不错,必须点赞~
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-5 09:19
  • 签到天数: 618 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-1-17 21:56:44 | 显示全部楼层
    每件都要无损检测合格后才能出厂的吧
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-7-16 19:17 , Processed in 0.798104 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表