铸钢节点材料成分及机械性能
4 i* B G* @# j- u* s# Y, Q8 l) N5 A1 y$ n" K4 X6 X& G! g, ]
铸钢节点与钢管对接为方位焊接,在选择铸钢节点材料、钢管材料及焊接材料 时,要求考虑材料的力学性能满足设计要求,还需要良好的焊接性能。# T" k3 s" s4 M5 |8 ~
铸钢节点焊材及焊接机具选择. U7 L. K. |, f1 V q' O
) m5 O+ N$ ~9 I: l& [! ] g
采用手工电弧焊焊接,焊条选用 E5015,直径选用φ3.2-φ4mm。配备功率强大,可远距离配线,电压降小,性能先进,可随时由操作者远距离手控电压、电流变幅的整流式 CO2 焊机,型号:日产 OTC-600A,以适应高空作业,满足方位焊接需要频繁调整焊接电压、电流的要求。 对接接头定位焊接采用小直径(φ3.2mm)E5015 焊条进行。焊条必须严格按使用 说明书进行烘烤,定位焊的焊接长度为每处约为 50mm,焊肉厚度约为 4mm。
5 j2 Q: q1 k, g* R; _; Z1 T3 q: g5 }1 ~7 K1 z* S( f9 m! ^. B4 z
铸钢节点焊接条件、2 G* \3 b5 f8 V) `9 O% n/ F1 H
+ {5 C/ W& b, O
- m- {$ c% ?+ c3 T! X- E0 ~; V( A
风力≤5m/s 时,采用棚布围护,禁止露天不采取防雨措施施焊。清除易燃物、施 焊障碍,焊接必须搭设操作平台,做防风雨措施,采用彩条布对焊接区域进行方位立 体保护,彻底解决风、雨对焊接的影响。
/ F3 c( f2 x. p& T$ d. G- m8 N* B8 T3 U& v. @- C% M! K: o2 ?
铸钢节点焊接前预热( J) W; z. w9 t+ `# W" ^
) m) }2 T% |! P* n. ^! E
为了降低热影响区冷却速度,防止焊接延迟裂纹的产生,对 ZG-275-485H 铸钢节点 与 Q345-B 无缝钢管进行焊接前,预热应沿焊缝中心两侧各 100mm 以内进行方位均匀加热。当预热温度范围均达到预定值后,恒温 20-30 分钟。温度的测试在离坡口 80-100mm 处进行,采用红外线温度测试仪测试。加热源采用氧乙炔加热时至少使火焰焰心距管壁 不少于 100mm 的距离且不时绕管运作,以免造成加热不均匀,单点温度过高而造成对铸钢件的损伤。
$ X3 Z8 \/ \' f0 }; u) N O5 {: Y, i; t4 F2 \
铸钢节点焊后外观检查、清理
* H( x+ ~0 ?" ~" \5 `. m' M( ^ M; V8 @. \& t$ R
焊接完后的外观检验应焊波均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、咬边、烧穿、 弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅残留物。焊接完成后认真除去飞溅与焊渣,采 用焊缝量规、放大镜等器具对焊缝外观进行检查,不得有凹陷、咬边、气孔、未熔合、 裂纹等缺陷,并做好焊后自检记录,自检合格后鉴上操作焊工的编号钢印[5]。外观质 量检查标准应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及《建筑钢结 构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的相关规定。8 H5 [7 o- |- x& O3 R: w$ A/ g
6 {( L d$ V- J. N
铸钢节点焊后热处理及防护措施% |! U) X1 P# }, Q1 Y* h' a2 u* O) ~* C
3 G3 p, w, ?0 }0 f( L: L: E0 W 为了对焊缝脱氢处理,以防止冷裂纹。焊后必须立即进行后热保温处理,后热应在焊缝两侧各 100mm 处方位均匀加热,后热温度应为 200-250℃。经表面温度计在离焊缝 80-100mm 处测试温度达到后不少于四层石棉布紧裹并用扎丝捆紧,保 温时间不少于 4 小时以上,确保接头区域达到环境温度后方能拆出。 : T6 T/ L. k. ^, s: a2 s% ?
& \0 t3 W( f. |7 T4 K: g+ i 综上所述是铸钢节点的简要介绍,有需要的客户可以联系我,我们盈丰铸钢的产品销往全国各地,产品质量保证,也得到了广大客户的认可,老客户众多。 |
|