TA的每日心情 | 开心 昨天 14:23 |
|---|
签到天数: 411 天 连续签到: 5 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢与Q345B焊接施工方案' T3 |% S# f& e% m$ f
一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
$ d) X4 U8 M8 N8 F T1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。5 c% @5 S7 G/ Y8 n$ k
2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。8 W, S! k9 Q. [! w. L/ L
3、焊接材料的使用应符合下列规定:
; N0 e( o* T5 o# p9 ~3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;- a$ E: h; u" W- ]$ P" o
3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:$ l! ~* L' D7 ^- T
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。. @- y5 e, _% d# o: a: m- d
4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。. }0 s' r- ^# [) W4 w P2 T
5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
, [ m) a7 U' F# K6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。; V' Z0 ?7 ?. c
7、焊接规范参数见作业指导书
7 d# a+ h# y9 k, Q* U2 ]6 H- [
' M8 F: Y! o X5 B( s8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。+ S4 L! g y$ `6 `5 \4 M6 ^. r
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物: C1 j. Q/ m8 L d: E8 A0 w
10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
+ G. F9 R3 g9 U @* G23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
) G+ s& Z& h# F; | T% F: n11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
1 o5 \2 D: v) i4 H- R9 t~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
. k+ u9 f2 |/ I" h缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测( u( a1 y2 e( I0 }( A
温一般应有检验员负责,并做好施工记录。* q0 y3 K l# F. Y) z
12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前+ ?8 s, h4 w0 |2 l2 L) o/ o
应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。9 z+ @! h' G/ R+ R9 x5 N y
13、多层焊施工应符合下列要求:
+ ~9 P3 ~( _) w# D13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
1 x7 x! T, Q9 I* ^/ F- }应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
! L; r, p' O; g3 v5 f) K; @3 L施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:8 T0 P* r p, h: ^7 v7 k
13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适; K+ W4 }+ D, J. W' V0 a# F
宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
0 i9 w6 @1 T% n3 i1 d14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
6 x; g% Q8 |7 M' ~2 O15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
" c v: B+ o) J2 m棉布包裹使其保温2小时左右。9 s' M! s- L' l5 y' l Y6 B
16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
8 }& i1 q5 H) d3 `- ]2 t- D缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
3 L4 x* Z' y1 l/ B17、焊接缺陷的返修 h0 e2 n4 _3 l; I7 K( L n$ c# t- T
3 F6 w0 C* U5 |0 R7 s0 n
17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
T/ J) A2 w. s1 X2 }1 X5 R对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。( R1 c- C9 }! S# [& p: }# \
17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
: ?# F& S8 c' q( u; i* n局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
& f8 \; }. D( H' ?- V17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打
4 H/ P% o) e9 k% x$ ?0 I- i" h! S磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。* M/ G: N" h! B* W
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂% \) E! D' h' e' Z4 t2 E! s: R
轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。2 Q; D+ p5 A# P
17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
* K9 v% v5 o: e1 N& t17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
7 [% a/ g9 X: Q8 R9 D2 I& W超过500mm时,应采用分段退焊法。
" D" ~, x+ }* ?& P17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打7 I1 _6 `' j3 S% n. W
底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。. Y0 u+ ?) `9 j3 p* B1 O
17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
" M* N G. u8 I; i, V7 w! m17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。 J- B9 m+ u) [
17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
/ e# u) I( L s二、冬季焊接施工工艺措施; X* X9 n/ T5 F f: t
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
( |1 t4 D" h: ? B工的专题技术交底,并作好记录。
) U# x3 [7 r2 \2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm: m, t- T* `6 f' p9 K
进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
. ]* l4 k2 p/ Q& q3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可) }( t5 M2 @4 E$ V$ v. @9 O
搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留3 | V; C7 y+ e' F8 k- B5 k; e
在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
9 E8 T i- k9 T4 Y当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
/ m: q1 J/ g3 I- k9 r* |. K4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
' W* O2 i; p t7 A1 u9 q2 L. O5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
' I, b7 H' |/ E0 L7 r: Y6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区: Z& V( ], \0 } H; v1 q3 m
边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
+ D1 o8 ^% l& B6 s6 L5 j偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
) ^7 O! F; }/ S7 m0 k' CC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。2 F+ s' [' K; g% Q- V5 k8 f* l# i8 C
, ?$ x- ?5 R) x0 P% Y+ ?9 W
7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
% s6 O4 [- T& c; [' r温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
: ]) u) ?- P1 x0 f, S: ~8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。( H% }7 }: ]6 x% m0 U* ? U
9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜, ]% v5 Q2 n4 g; ~" f: X3 {
但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。! B7 a% R. y5 @
10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
1 i0 q5 ~/ K9 l' F u2 \11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:
\4 u6 _* H8 e11.1.焊满坡口12以上深度。, V& i% b# A/ k1 \
11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
/ \4 i, b- O/ \& r" Y% l! I11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
7 V" ^; A% J8 ?+ j0 W/ e11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。. f6 z+ [/ X' G: k2 A$ f
12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。' f: ?! b, p' T5 O
13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓9 l; ?' ~0 }1 V3 A
慢冷却。( |: I1 o' w# S6 ]5 g# U
" }0 ~! x8 O7 \0 T) W14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员, B3 t% a( |) S
复核确认后方可施焊。* Z/ ^7 E( }$ Y& C1 w* n
15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
, q2 O# v- M" E+ N16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。( Q. ^; y1 V9 y3 w2 K( B7 @* M# k
17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
# U4 N; P3 e3 v$ n8 z18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|