TA的每日心情 | 开心 3 天前 |
|---|
签到天数: 393 天 连续签到: 2 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢与Q345B焊接施工方案
0 s) L0 H1 d1 [" i8 [8 U, ?8 l一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
. @* {! b+ @1 D% ?1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
/ l& `. p# s& O. s2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
5 l0 P7 B$ W# E( S r% D3、焊接材料的使用应符合下列规定: X6 X* D# z) k
3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
4 [4 @* u/ e. S. d" |3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:- i& ~" j! c5 \' g
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。! v5 q; k" `5 V
4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
5 q1 [7 \3 [3 J* E/ c- s5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。" v9 v; h$ e2 P) K' Z
6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
& n$ U- |" Z9 \ p7、焊接规范参数见作业指导书4 w6 Y# _9 u' r* ~& O% S
+ q9 N8 B( F4 B# w1 [
8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。. Q+ ^" Y) j9 K5 g+ n& u* E
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:2 I1 P# l7 L: ^( [9 t- A/ i
10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的. p o6 }$ H6 U; K% Z* F ]. l
23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
, M& E6 X- E: f [7 T- q8 z. K11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
. @) a1 i. K# O) B' T9 Q+ A5 w( d~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应
1 M4 l1 I$ r [( G缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
- M# \: k; m) x) W, V; u温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
/ l3 c8 X! O" l0 w$ B. t12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前$ F- Z" f' X9 j& J/ l
应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
' ]8 P* j! Q( h! E$ X7 b13、多层焊施工应符合下列要求:0 B0 w3 a" t/ }) ^
13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时, w! n, I- F9 V; R
应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措9 U$ k% [ w4 ]0 h0 }; K( Q+ H+ C
施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
8 _( a: `. b& q2 C. J0 l13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
$ a/ g; O0 ^/ ^# H" t" Q宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。+ f* M# `/ t( u, v# K8 w+ O3 b6 `
14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。5 J+ K9 h6 ^4 j ]( I
15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
1 w5 W" l2 q" D( ]& P3 \1 ^9 U棉布包裹使其保温2小时左右。
; w; V1 w, u+ i/ \7 b3 [16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
* a! E4 a+ A( E! T z' E# W缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。0 ^4 A5 P& A3 n# K; `& o
17、焊接缺陷的返修6 z: q- n% O1 s7 ~. K
$ e" x! k; y7 z, u17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
4 \; w6 n# R1 Z& Y! n' V对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
. p8 X4 `9 G) E7 Q17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,( [: _* N |" k9 j
局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。7 t [: u# E' [( x4 k) b
17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打
2 t( j1 G/ H# E8 ^- x; R. ]磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。4 N5 F; ^, F, M* Q" u. S% }& F
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
* v. C1 G5 a1 ?8 O4 H1 A轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。! Q7 @$ c9 A5 w: _/ `
17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
8 w4 Q) Q5 T: x- Q) i7 u17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
, o! G* e4 B' A `1 l超过500mm时,应采用分段退焊法。
B" W2 z2 n7 s- j% ?+ y17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打" W8 w( U. t R) }
底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。' o9 H. g6 ~/ b) R' ?+ ^, _
17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。8 t7 k9 U( D" ~. n7 }: d
17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。2 T' v& _) v/ p t. e/ s! F
17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。! [# q' _2 H4 u" N8 h5 {
二、冬季焊接施工工艺措施4 o7 X) l# j+ V3 t3 Z5 H
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
# \1 e( N; e0 M3 c工的专题技术交底,并作好记录。
5 M9 N/ _( N9 Q K2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm8 G- w/ @! r" k- O
进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。4 y% |% N; _1 X' k d, f5 l
3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
) B! H6 }: f1 p$ K. _! C搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
1 U1 G; X7 _( b$ T. I在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
( n% U1 j! p$ r/ }7 C当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。% ?7 {& k1 j7 z6 R2 I, [. }; H
4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
! Y2 a# M$ q1 Y. }. M4 `' p, f) {5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
5 Y# c8 [8 ]: L9 G( a6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
1 a [8 W. W, {* R% m# Y边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙- U% v+ o, }3 U. d
偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。" N. O, Q3 S$ a/ U
C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。0 p6 K9 L0 L; v3 h! X5 q5 L6 B
6 S. x8 h% l: p, n% ~7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
9 B) j$ w0 `9 \, ]. H Z6 F温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
+ u: q6 ?+ C: j" I: J5 T% V8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。0 j( @8 s3 J+ A9 l# S3 d" ?
9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
! o h7 R0 w# |9 N: [$ j但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。) ~- J$ m3 V; j& u6 u7 e# }2 [
10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。3 l( m5 F% v9 X4 {
11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:0 e' v5 f$ w. N. a) G' o
11.1.焊满坡口12以上深度。1 F! e' N" ~& a
11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。* N& J$ U+ d& c2 A3 u0 y
11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。/ T$ ~# B/ ], o+ R1 g
11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。3 x4 R2 X. _* a% g7 Y( P) [
12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。
6 \) f5 U, d5 ^4 e$ O13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
: R+ F4 {3 i. y* C/ W' Q8 E) N/ @慢冷却。7 N, B: F. Q8 |. _ o/ h. K$ t
9 T* g0 Q5 o" J- A7 s+ V14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
4 a4 y& ]4 \1 l/ m复核确认后方可施焊。
7 h3 ^, @# t( C6 `: m15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。5 z$ H. M3 F0 h3 }
16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
' G g! p) a8 L* m6 u0 h" Y/ n! Z17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
' [9 v2 A$ I& [+ D18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|