TA的每日心情 | 开心 前天 10:38 |
|---|
签到天数: 510 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢与Q345B焊接施工方案
' D9 @% K& Z5 V- R' y一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施 X/ ?7 i5 p, x3 z' r
1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
) ^: i' J% Z' Z* p! l$ c% _0 ^2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。- D( ]+ G. L0 t9 }( N4 @& R; I b
3、焊接材料的使用应符合下列规定:
7 R2 \; x" M# O0 M/ [( c7 S! V3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
/ Y& b, O! M% \/ J- U3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
" j7 i/ |& ^' C2 g3 C3 l3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。' t" `/ e) Q' h; C
4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。9 H X5 }( ?6 ?9 N" c3 ~2 {8 D5 S! g
5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
, i6 e2 x" d6 a6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。& W- A5 j! Q4 U9 [4 Z/ c8 V5 m
7、焊接规范参数见作业指导书
, b0 J. G8 p- p: Q& U& a& ]
) M$ H4 G% i( ?8 k
8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。. Z& @& V; x2 n; ~, M9 d2 s' B2 a5 {
9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:
, ^$ x" s2 a) N, \10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
1 x! A2 M3 B, Q9 z4 X& u23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。$ p9 h. [, \, A. ?0 @) i
11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃, A' d( [3 l9 \7 [' `
~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应* r- M; ~+ s& B# \$ s: F! d
缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
0 J8 I, Y/ v I b. ~) G温一般应有检验员负责,并做好施工记录。: E& |- P% I4 C% p5 J4 I
12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前7 d u7 T! E8 V$ U' p% @. G
应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
! g. z E/ ^, _13、多层焊施工应符合下列要求:5 P" l0 @1 j v" g* g2 s1 j, l
13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
1 l: o0 U$ j; F M应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措2 C" v3 ^0 `& n; X1 L* O3 v
施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:# T; j# P. u; A) J2 Z: |& l& x
13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
6 F/ N, ^- [/ y, G; m$ {( a H2 T% z宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。+ N5 z. a# p& [- n
14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。- Z7 k% b8 w4 {
15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
2 v7 g, J$ Y+ d1 o2 o棉布包裹使其保温2小时左右。
7 m! Y ~9 @" J( o3 B s16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊4 Y8 ]- |( |* ]4 @( O) c
缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。4 l5 O; C. {! O9 ]" W
17、焊接缺陷的返修; {, }# m7 b: _' m: `+ k4 A
! G; K0 H; S, N7 F; ^- x, J- B3 L17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
8 x/ c" N- h2 ?; i% ?对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。! p! E9 k/ q; ^
17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
$ \0 r$ x- Q5 L( @2 _局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。8 X- U: w$ P- D
17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打: Q% Q2 `6 ^! d: X! h5 H
磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。- I' R1 e- z: u; E* j2 P
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
3 k" Y' p# ^+ O% Q+ f轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
; G( F+ l4 [6 G17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
A* f f0 c. e$ Z; L17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
/ w5 O& Y1 I1 A5 J& t1 j& m" G超过500mm时,应采用分段退焊法。7 P' G; W" K! @6 q: r
17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打. u/ d4 ?$ P3 o X6 N
底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。5 l3 i1 k' X; D2 L& A; \3 M1 Q
17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。$ J; ^; @* Q2 }6 _
17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。! y* H7 ?7 b5 k; w2 Q, Q
17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
8 h& E$ R! E, G* w4 ?/ q) j二、冬季焊接施工工艺措施8 \& v: _7 [- ^( [. Y W
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施1 F3 Y& P# Z2 ~7 y1 o0 g9 R
工的专题技术交底,并作好记录。
9 \* Q: ~" C4 W. |* p2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
9 o* _8 i) q4 t. Y+ w# Z进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。; Y% y& J- z" t3 r3 v
3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可; q' U" M$ [8 N- H. \- k. C
搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
4 C# N9 d: h/ E9 c0 W3 Y在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
" m2 S1 }# _7 f" B9 H O当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
1 q* x% `$ A2 T! m# F4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。3 l& t" {1 I9 C! H4 e* d
5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
3 r# k. h5 g; c. Q8 m6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区+ F0 [% R5 a# X
边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙8 n; n$ [" s3 s f, S# @; d
偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
3 k$ a, X }' SC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。$ k# x% `& [/ t0 \1 D
/ C5 g% X6 |' i7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保7 v6 \' B$ S* ?9 V' V
温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
5 }; ~ n5 q' R; ]: \8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
4 ]# b B2 E/ q3 R, v9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,( ?2 X2 y7 U0 P
但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。8 Z9 w8 I$ Q" }: N5 j3 g
10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。+ _8 Y2 g7 Y: I- `' w
11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:2 M b P1 L0 N. i i y4 {( x
11.1.焊满坡口12以上深度。 W. r9 e6 k, `- a( `( `
11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
( A; h4 s- u3 r5 E11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
7 W) }3 P n1 N/ F11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。5 B& z; V" ^' o6 t5 P* r
12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。& i( ?: M* B4 N) o
13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓, b9 g4 }' d; ^) V' W( `& R5 l
慢冷却。
( k1 c9 b2 u4 C" v
$ {+ R" w" H" s; }' Y3 R
14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员2 m6 }1 u7 S( }! w6 y' X5 T$ C+ p
复核确认后方可施焊。
0 w4 Y6 E% P9 q15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
. I1 Y8 P9 b w. e$ A5 h16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
9 b4 d1 M J$ }2 i6 J% n17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
/ X) g) w9 U# Q& h9 x1 i18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|