纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 622|回复: 1

[交流] 铸钢与Q345B焊接施工方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:42
  • 签到天数: 325 天

    连续签到: 5 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-1-17 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案% s/ P0 d/ }( y$ d, A7 G
    一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施! k5 r3 z  E1 e, P' l5 S
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
    1 H) U& W! ?/ x2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
    * E) i& v) }+ A, y  U5 b, I3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    8 h# J( h6 y- x0 F3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
    . t9 j2 ^. I9 G, }! D3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
    ! c5 ^: o0 T& U: W3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。, b1 e% p4 T8 o2 b3 r
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    & i6 G% m$ Y& x* d4 O/ ]5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。4 t  j6 ~2 w" m! g8 O, h* X* m: O
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。* R" I$ b) x& t0 C& t
    7、焊接规范参数见作业指导书
    ' A3 Y, m8 @/ e  `& b1 _, v( S 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg . n/ Y0 @+ c) d* d1 E9 {
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
    " c( S: J* U9 l, o6 t7 \: g9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:. O7 f8 d7 c7 k- L/ ^- X$ S) F7 O. S
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的4 h4 K: M4 {) H8 ?- J1 b
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。' W* L9 ^6 ~$ u6 ^  k* _) o
    11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    + S: A$ g) e; h. ^~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应9 m8 M. K/ h2 y
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测* |$ }8 r) D4 t7 Z2 y& c- m/ }
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
    & q8 }5 i! Z' p7 W" c12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    5 X: w: t( L9 |+ e, w应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    6 Z3 _6 q& H% L0 A4 C. y  B) V13、多层焊施工应符合下列要求:
    & ~3 c( U9 L: t: k13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
    $ u* Y" v! u4 M1 _. p8 s应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措- x' |/ j6 i, t! b
    施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:4 L2 T) E# U$ Y" a! `4 m4 U
    13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    7 j0 J. V. J& ?0 x$ ?6 v# [宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
    9 ?7 }% l" _' l/ b! p+ e14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
    - Z& a' ?6 V. U! @' X. E/ Q15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
    : Z' M. T6 a9 y9 L2 @棉布包裹使其保温2小时左右。
    / Y+ |: u% ?5 c16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
    7 W  P9 `# e4 e% D缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。9 L* h& l; M0 j* U0 N- i' \7 ]
    17、焊接缺陷的返修
    . X% q) Q, k, U1 d3 a 微信图片_20190712150526_副本.jpg
    1 ~/ ~8 l5 p' `: t8 ~$ l17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:8 d& L+ K6 J% {/ d  O: J  f
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
    ) b0 _. B0 A- B4 W( k17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
    2 U: j( F* J+ |" {局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。$ w5 y; ^- v0 V! e1 a7 P# I. _
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打- C, b/ r& O: r, a
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。* [5 ?0 ?7 N0 [5 z
    17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    ! p8 h* d" U( q% i6 z4 R轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
      ]) C1 V2 t! Z+ |* |17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
    : T4 ~1 q$ v0 y/ ]- u8 W5 V17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度2 v9 N! Z! ]5 N+ s) c
    超过500mm时,应采用分段退焊法。& i0 ~# t; [* N' R) e. V( M/ H
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打$ {6 b  J1 |- c  x( A
    底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
      B4 E, r' g) M+ a- g- m5 y: p2 c17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    : L& N/ d* }6 a, U$ H17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。: W7 @2 }5 @7 l$ n' d3 R
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
    0 @' D, J1 N3 V- {0 @二、冬季焊接施工工艺措施6 P: T. t% s  w8 w- F
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    & I1 b( S3 y7 x工的专题技术交底,并作好记录。7 N% O! [4 P6 b- ^
    2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
    6 l$ R; z; |0 ~' y+ Y3 i进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。, n* u- w7 a7 W* d' ~) W: j1 l
    3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
    + Z$ h  J4 |, _/ w; |搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    1 Z0 L. Z- j/ j- n5 p  K在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:- _2 ?2 P  ^+ w1 v8 m
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    % J/ U+ M4 m; e9 h4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。. }& `5 t+ I  R: \# h
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。+ }+ ?* d% m! c0 ], R6 `" y
    6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    5 z: w! ^: R4 G( C9 a) i边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙  h! g+ ?- q% c9 N4 m
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    7 T" I& ~/ F+ V! H/ T8 O# qC、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    ' _: U# _1 r9 X/ J& }4 R& E 微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg   g' i! C* S% q2 G2 Z4 p' B
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保0 Y$ g9 i. @' o: f+ w
    温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    & B) A5 s9 W# v  f8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。; W1 M7 {1 w1 C2 V3 s0 y
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,* g/ w' ?9 D! _- o( t
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    ! E9 @5 Y7 J% w/ N+ p- {% Z8 ^1 b1 {) E10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。( k, s- q% C$ Q; R. M, Q9 L
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:
    5 _* N- r% j. U9 |. {! F11.1.焊满坡口12以上深度。
    0 K; w+ i* A  }1 c6 B/ p" ^11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
    - @7 }% [& K* |6 l( L" w11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    + G3 ^, |  l! _11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    & v: g: {% O' }7 T6 ?  Z3 Q" z12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。6 n$ j" K: q9 f4 z; R
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓7 K  H  ~& `. a; O* |
    慢冷却。" L/ b5 X) A5 u" Q7 X. t
    微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png
    ) v5 P% h2 S' ]; M% W0 h14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员2 t7 D8 |: u2 |( ^
    复核确认后方可施焊。2 f. ~3 k- _3 P- q
    15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。8 j% c# s, G# c: S0 U3 C! ^9 `6 X
    16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    ( a' C' t8 S0 v* ?- K17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
    * i1 ]! B3 K9 q- s9 f18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-9-6 05:41 , Processed in 0.820772 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表