纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 900|回复: 1

[交流] 铸钢与Q345B焊接施工方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    前天 14:30
  • 签到天数: 391 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-1-17 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案
    + C0 W& j4 A! r. C+ Z& a一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施# h* l6 M1 O. s3 K% F: b# {
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。0 ~) x# }: t$ I, C1 R
    2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
    + c7 A. ]0 M$ [6 e' M; o& V3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    ( o4 v7 S4 n( N3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
    % h; Z7 ^+ v  n3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
      @6 J9 b0 \; h! p) {6 L" X) d" A3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
    3 t# o3 ]1 O; d: Q& m# B9 B9 [; w4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    0 I+ x+ f7 M' {. _! U( F$ u6 {5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。  Y3 Z8 y9 e8 L, ?/ s+ n; j9 g: S
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
    ! H8 w/ N0 R* p, o' g: S7 H6 \& H: o7、焊接规范参数见作业指导书
    * |; X) Y4 X; G1 R6 T, j" W- g 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg
    8 t$ |7 j  e- X2 g$ K- ]8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
    " @( g5 u) R' n$ e) N0 W1 s$ Y- C9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:
    . P+ }3 p$ K: u10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
    - \# q6 ]: a6 B" p  k, d6 v3 e8 u) p$ e23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
    / x$ J4 ?* c3 a+ h, @11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    ; [7 p8 ]& W: j* ^: H~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应8 @1 T) f; v. C# e( u
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测
    / v6 N' _3 H- L. E; B3 e6 u. U) P温一般应有检验员负责,并做好施工记录。) A& m% N! l1 U5 C
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前& r! P$ n: M% B% ~
    应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    6 [) j( H7 {* ^% I0 u7 ?13、多层焊施工应符合下列要求:) W- V0 }* e6 e3 ]% F! r1 m
    13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,# [/ Y$ K7 f! H6 P- i
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措! [- N" s, {& ?, Y) h6 T2 H
    施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    8 q& O; E3 I1 r+ \# U& p13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适; @+ q" U# E9 |* l2 `0 U' }
    宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。2 `  \0 L, R* n' h0 A. L* Z* L" R
    14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。) O$ Z" e8 l; u/ l
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石- a% e! M4 [  P: }
    棉布包裹使其保温2小时左右。2 C# H8 g7 w* k
    16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
    7 \! q$ p9 o  v" n缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。3 j) k7 `8 `: ^9 C+ M7 v( Z
    17、焊接缺陷的返修
    6 H3 z; f5 v3 ~" k, L 微信图片_20190712150526_副本.jpg
    4 m( V" J/ I# u17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:/ i; q7 W5 v8 Q$ v" X* Z; }9 n6 P. ~; k
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
    1 l. H3 X2 w# t# D* J: r3 C17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,/ M5 g# r9 X8 ^( ], I8 F5 Q- ^
    局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。
    1 T5 M8 M7 m% T17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打' f+ L4 q/ Q# H" Q3 K% [+ q
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
    $ A) C5 }4 E7 o! Y$ B17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂4 n( X  w0 ?' J$ p
    轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。  p3 I0 g$ `+ D# q/ s& x6 T
    17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
    2 }; h9 `8 S0 u. ]+ r; k17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    0 s; \% U) n$ y. \) p  G9 P7 H超过500mm时,应采用分段退焊法。
    4 \/ ^3 ]* U* m/ H17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打2 l+ y. C  r( d9 a0 T! b3 e
    底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    $ V+ E# C2 M. T$ I) L2 ~9 s17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    : \: C$ f( Q( W+ `17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。# e8 r$ ]4 m/ Z$ k
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
    7 b; S, A2 ]* u5 H& U$ M! x& {二、冬季焊接施工工艺措施( p; e7 N9 k: D/ ~' b7 ~
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施0 w5 X8 M! y3 R. i- P3 r% M
    工的专题技术交底,并作好记录。# u) ^$ Y9 D! X, U# V0 T8 X
    2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm, v7 A8 S' g4 K# R! P2 F6 P# Z
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
    / d% B9 W" Y' T* H) _$ ^* H9 `9 l+ q3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可* D  I6 U7 X/ R( `2 q/ A2 Q) T: E
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留) e  D; a4 V% R) E( [  D
    在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
    ( T  Y! e8 r% @8 g3 b当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    1 Q9 Z9 Q2 B7 k) z" Q% ^4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。9 x4 Z+ T4 y* r4 Y  o% x& f4 f) p
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。" U6 J# f9 R- {' O2 w8 a
    6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区; F9 ^6 U- }$ L1 R% X9 }. B
    边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
    ) i! Q( X% X/ }* U5 f偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。% y' R4 W' o; [4 ~+ a
    C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。' h1 R2 F0 z4 x3 y2 h% E* g9 K
    微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg ( ]* c) M4 _. w% ]7 M& @
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
    * z( e! s/ }' J- k温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    + w* f& ?* z2 ?8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。+ f: G, K/ b& Z" T4 g: Y
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,7 `% E3 s$ h3 s6 n- z' x; p0 x2 l
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。  q) R. c: n) r# N' t4 s- a
    10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
    8 s+ o7 }1 |+ A7 v' V11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:
    6 t, K5 w7 y; y! K; k2 V- }11.1.焊满坡口12以上深度。% h* w* n3 f- c( P3 d( C
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
    ) A6 k# j1 f$ y" a) y11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    1 v) D6 W  D2 e5 w4 F11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    2 ]) b0 @5 v( x, h$ y  z- R12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。
    ' _) D2 O) h1 |& b7 Y9 _13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    1 u3 l8 S. u0 D% w9 ]/ {) b0 Q; I慢冷却。
    + B- s) _" K- v  i/ ? 微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png
    2 B. d, w5 o1 H5 c0 ~14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
    # r  m, e: B& w" a, A- ^, W复核确认后方可施焊。6 s' `# E7 e5 g" i4 B: H" O' e9 ^
    15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。0 {5 U3 g. _9 Z
    16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    * F) I. A# X* Q) W17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
    1 x: `# a- I+ Y% ?$ x2 g4 H18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-15 06:07 , Processed in 0.317510 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表