    铸钢节点相关问题说明
    . L) R, G2 h- t  f( n 分叉.jpg * k' A9 z' Z  `: Q$ \; G6 W3 ?
    1.空间网格结构中杆件汇交密集、受力复杂且可靠性要求高的关键部位节点可采用铸钢节点。铸钢节点的设计和制作应符合国家现行有关标准的规定。9 N9 z7 O- [- h3 ^7 g5 e* m) [+ ~
    2.焊接结构用铸钢节点的材料应符合现行国家标准《焊接结构用碳素钢铸件》GB 7659的规定,必要时可参照国际标准或其他国家的相关标准执行;非焊接结构用铸钢节点的材料应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定。  S) @1 D* D% @6 M4 v8 _
    3. 铸钢节点的材料应具有屈服强度、抗拉强度、伸长率、截面收缩率、冲击韧性等力学性能和碳、硅、锰、硫、磷等化学成分含量的合格保证,对焊接结构用铸钢节点的材料还应具有碳当量的合格保证。9 V4 V! ]" _0 @$ x2 V4 G3 y; q
    4. 铸钢节点设计时应根据铸钢件的轮廓尺寸选择合理的壁厚,铸件壁间应设计铸造圆角。制造时应严格控制铸造工艺、铸模精度及热处理工艺。' j0 s$ l" ~; \, y6 S+ r3 _  T
    微信截图_20231006092210_副本.jpg 微信图片_20210715084813_副本.jpg   H4 C- U3 |5 e: x8 q
    5. 铸钢节点设计时应采用有限元法进行实际荷载工况下的计算分析,其极限承载力可根据弹塑性有限元分析确定。当铸钢节点承受多种荷载工况且不能明显判断其控制工况时,应分别进行计算以确定其最小极限承载力。极限承载力数值不宜小于最大内力设计值的3.0倍。% o. i" H, G- k+ e
    6.铸钢节点可根据实际情况进行检验性试验或破坏性试验。检验性试验时试验荷载不应小于最大内力设计值的1.3倍;破坏性试验时试验荷载不应小于最大内力设计值的2.0倍。' c3 u  k8 e  A" R2 I' L3 `
    南昌航空城大道空中廊桥_副本_副本.jpg ; ^% F0 b+ [. o. Z0 E
    铸钢节点
    " {  f& e/ L' m, C! n 微信图片_20211013141906_副本_副本.jpg 0 j% n& I: f& M+ n
    1. 铸钢节点由于自重大、造价高,所以在实际工程中主要适用于有特殊要求的关键部位。6 b, i1 I- E  }; w2 ?- b
    2.铸钢件的材质必须符合化学成分及力学性能的要求,同时应具有良好的焊接性能,以保证与被连接件的焊接质量。当节点设计需要更高等级的铸钢材料时,可参照国际标准或其他国家的相关标准执行,如德国标准或日本标准。- M, P0 L8 Z/ B7 w0 |* T
    3.条件具备时铸钢件均宜进行足尺试验或缩尺试验,试验要求由设计单位提出。铸钢节点试验必须辅以有限元分析和对比,以便确定节点内部的应力分布。考虑到铸钢材料的离散性、设计经验的不足及弹塑性有限元分析的不定性,其安全系数比其他节点略有提高。
    - e+ J. ~+ }* k' M& F3 t9 I4 O0 A* c
    . ^6 Q2 I& R' {" d# [- z
    微信图片_20211.jpg
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-7-13 15:24 , Processed in 1.226568 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表