    铸钢节点设计要求参数总结
    7 b, @0 i$ r6 w( `# G! W    1、铸钢节点的铸件壁厚不宜大于150mm,当壁厚很大时应考虑厚度效应引起的屈服强度、伸长率、冲击功等的降低。% s" k( C/ u" ]: Y' f/ E

    $ K) d. a  }) l    2、承受静力荷载或间接动力荷载时,多管可焊铸钢节点可选用G20Mn5N铸钢材料。
    % c- @2 c# V9 n; c! j& P( Y" r$ ~' }$ ^) ?& @
        3、G20Mn5N材料的抗拉抗压和抗弯强度设计值235MPa,抗剪强度设计值135MPa,端面承压 (刨面顶紧)设计值310MPa。6 o# h  j4 L1 B. A% A1 X
    微信图片_20240124110901_副本.jpg
    * ]& r, ?$ i/ c5 c, h    4、铸钢件的物理性能指标(和普通钢材相同):弹性模量E=2.06e5N/mm2;剪切模量G=79e3N/mm2;线膨胀系数a=12e-6/℃;质量密度ρ=7850kg/m3。. X, {5 U; l8 [$ x* x& b
    微信图片_20230512171541_副本_副本.jpg
    5 ?( e% @1 R  _7 `3 A" T
    6 F1 S; ]8 K) V' \3 x. ^    5、铸钢节点承载力应按承载力极限状态计算。承载能力极限状态包括铸钢节点的强度破坏、局部稳定破坏和因过度变形而不适于继续承载。
    5 I4 y/ M) ?$ d) F& H# ^! t& X  Z" J9 p* `) I" ~  w  h3 v
        6、圆管汇交的铸钢相贯节点的承载力,当铸钢材料伸长率和强屈比满足于铸钢强度等级对应的Q235和Q345钢材的性能指标时,可按国家标准《钢结构设计规范》GB50017中第10.3.3条的规定验算。% r, u* h8 s5 J# N; v4 f
    $ g* P9 }3 |  A# h# z
        7、铸钢节点试验的破坏承载力不小于荷载设计值的2倍,弹塑性有限元分析所得的极限承载力不小于荷载设计值的3倍。6 R, {; N0 l7 t9 d* Z: w
    微信图片_20211.jpg
      U& E4 J/ _1 Z/ [0 L    8、铸钢节点的有限元分析宜采用实体单元。在铸钢节点与构件连接处、铸钢节点内外表面拐角处等易于产生应力集中的部位,实体单元的最大变长不应大于该处最薄厚壁,其余部位的单元尺寸可适当增大,但单元尺寸变化宜平缓。(个人建议沿圆管壁厚方向,至少剖分3个以上单元)1 ?6 @- M! M" v8 j* c1 s$ o' U/ {
    兰州奥体.jpg ! ?5 `) K4 t+ Q$ e
        9、铸钢节点的有限元分析中,径厚比不小于10的部位可采用板壳单元。(个人建议采用壳单元,采用板单元时,需仔细分析时适用性)8 G% P  a2 h5 e! j( d$ G$ r( Y

    0 o/ q" H6 ]9 D" P! d8 z! A    10、铸钢节点承受多种荷载工况组合又不能准确判断其设计控制工况时,可分别按每一种荷载工况组合进行计算。
    1 H; V) o) x# f4 X  y3 I/ I, q
    5 a9 U3 i. ^2 g7 G5 K2 u    11、进行弹塑性有限元分析时,铸钢节点材料的 应力-应变曲线宜采用具有一定强化刚度的二折线模型。复杂应力状态的强度准则应采用von Mises屈服条件。
    # F1 r6 N- H/ ~$ V4 I6 g1 j( D
    2 s3 w. [3 z; s/ `7 d( N    12、铸钢节点的极限承载力可按弹塑性有限元分析得出的荷载-位移全过程曲线确定。" A) [# a! `; r1 E$ a$ _! B3 ?/ L

    * S4 K9 i7 n" ]3 `! J  o2 X; M    13、用弹塑性有限元分析结果确定铸钢节点的承载力设计值时,承载力设计值不应大于极限承载力的1/3.
    % M8 o/ T6 O/ ~5 @! \) j
    * M4 t* i1 x9 x) G/ J+ E    14、铸钢节点试验必须辅以有限元分析和对比。
    % e. I% _$ }2 y& j
    6 `8 d" [5 q; U5 d8 n3 g4 L    15、铸钢节点与钢结构的连接方式可采用焊缝连接、螺纹连接和销轴连接,从而生产出合格的铸钢节点产品。