    铸钢节点设计要求参数总结! H+ t  O' @4 R0 o
        1、铸钢节点的铸件壁厚不宜大于150mm,当壁厚很大时应考虑厚度效应引起的屈服强度、伸长率、冲击功等的降低。/ W6 l& s) ?" X+ `

    2 r1 g0 a# p& X2 }2 b/ n9 O    2、承受静力荷载或间接动力荷载时,多管可焊铸钢节点可选用G20Mn5N铸钢材料。
    ' W1 s+ v: m# F2 [& z! v0 u' e/ q
        3、G20Mn5N材料的抗拉抗压和抗弯强度设计值235MPa,抗剪强度设计值135MPa,端面承压 (刨面顶紧)设计值310MPa。
    9 X1 J* u+ N% }6 E3 K4 a: m/ L- [4 A8 P1 U/ b
        4、铸钢件的物理性能指标(和普通钢材相同):弹性模量E=2.06e5N/mm2;剪切模量G=79e3N/mm2;线膨胀系数a=12e-6/℃;质量密度ρ=7850kg/m3。1 }/ s$ k& n9 O/ ]
    微信截图_20250221164309_副本_副本.jpg ) O/ B/ y9 h5 S# n

    : {( `9 Z8 b! e, i, E* ^- E9 Z    5、铸钢节点承载力应按承载力极限状态计算。承载能力极限状态包括铸钢节点的强度破坏、局部稳定破坏和因过度变形而不适于继续承载。
    2 X, ?$ D1 A1 R- z! Q" ]7 @# h) W6 X; w4 I* b! ~& R
        6、圆管汇交的铸钢相贯节点的承载力,当铸钢材料伸长率和强屈比满足于铸钢强度等级对应的Q235和Q345钢材的性能指标时,可按国家标准《钢结构设计规范》GB50017中第10.3.3条的规定验算。; P6 |; s3 V4 d! x
    ' A! D$ i+ c: V7 s9 O
        7、铸钢节点试验的破坏承载力不小于荷载设计值的2倍,弹塑性有限元分析所得的极限承载力不小于荷载设计值的3倍。
    3 N" w% N" g% V" l4 \2 N6 Q 微信图片_20250314102752_副本.jpg ) E/ i. T* @( R) y
        8、铸钢节点的有限元分析宜采用实体单元。在铸钢节点与构件连接处、铸钢节点内外表面拐角处等易于产生应力集中的部位,实体单元的最大变长不应大于该处最薄厚壁,其余部位的单元尺寸可适当增大,但单元尺寸变化宜平缓。(个人建议沿圆管壁厚方向,至少剖分3个以上单元)
    " N; _; `5 b3 \7 h6 v" z1 t/ ?7 Q6 B
    8 }- B3 U: e- r1 R5 `3 v, g    9、铸钢节点的有限元分析中,径厚比不小于10的部位可采用板壳单元。(个人建议采用壳单元,采用板单元时,需仔细分析时适用性)3 y; F5 m- v% T7 M' r- V/ |. e

    / y( u. r9 E! Q4 I( I6 O/ ~0 l3 r    10、铸钢节点承受多种荷载工况组合又不能准确判断其设计控制工况时,可分别按每一种荷载工况组合进行计算。
    9 U6 v: p2 F! q! n( }' Q6 h
    / L0 A: h4 X! ~+ a# u8 ~: Q' l    11、进行弹塑性有限元分析时,铸钢节点材料的 应力-应变曲线宜采用具有一定强化刚度的二折线模型。复杂应力状态的强度准则应采用von Mises屈服条件。3 I0 F# O% N! u5 a
    微信图片_20250314102809_副本.jpg   I' z* D+ d- |, @7 _9 W
        12、铸钢节点的极限承载力可按弹塑性有限元分析得出的荷载-位移全过程曲线确定。
    $ S5 G: I0 x8 E4 K" E
    6 t& m) Z' ^3 J0 ^# q3 w4 z    13、用弹塑性有限元分析结果确定铸钢节点的承载力设计值时,承载力设计值不应大于极限承载力的1/3.
    ) h7 P2 W; Y7 T fd27fd6f732c5811d480234b9e1bf9b_副本.jpg % C( e5 O- E! ~* O% F" l
        14、铸钢节点试验必须辅以有限元分析和对比。8 E& u& K! [( p' j3 A
    1 B7 e4 P' Z0 X9 x1 v, ]# y
        15、铸钢节点与钢结构的连接方式可采用焊缝连接、螺纹连接和销轴连接,从而生产出合格的铸钢节点产品。