纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 468|回复: 0

[交流] 树状柱结构空间三分叉铸钢节点

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:31
  • 签到天数: 271 天

    连续签到: 4 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-4-16 12:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    树状柱结构空间三分叉铸钢节点在仅轴力作用、仅弯矩作用、弯矩和轴力共同作用三种情况下,在不同分管施力均影响最大应力及最大应力出现的位置。在仅轴力作用下 ,不同分支施力对节点最大应力的影响程度最大,而在仅弯矩作用下影响程度最小且与弯矩和轴力共同作用下的影响程度相差不大。除在仅轴力作用下的节点最大应力出现在两分管施力外,在仅弯矩作用 、弯矩和轴力共同作用时 ,最大应力的最大值均出现在三分管受力,且弯矩对节点最大应力的影响大 ,因此 ,在实际工程中 ,应调整荷载布置 ,尽量使节点以承受轴力为主 ,并使荷载均匀分布在三分管上 。
    # {, e- T/ n8 o4 _: \# B, `5 o 微信图片_20240124110901_副本.jpg 深圳雨棚1_副本.jpg 分叉.jpg 深圳雨棚2_副本.jpg 9.jpg . u8 U1 t5 w$ U2 i, y' F
    树状柱结构空间三分又铸钢节点当仅受轴力作用时,除分管间外壁倒角半径从 0增大到 50mm外,主管和分管间的倒角半径的变化及分管间内外壁倒角半径的变化,对节点最大应力影响不显著,最大应力的最大值均出现在两分管施力 ,但会显著影响最大应力的出现位置 。因此 ,在实际工程中,在满足铸造工艺以及建筑美观的情况下 ,除外壁倒角半径宜大于 50mm外,其他可相应选取适当的倒角半径。) v; [( d7 l; c1 a" |& r4 t* p
    树状柱结构空间三分叉铸钢节点在仅弯矩作用、弯矩和轴力共同作用两种受力情况下,主管和分管间倒角半径及分管之间内外壁倒角半径变化对节点最大应力影响较大 ,但相对而言 ,分管间外壁倒角半径比内壁倒角半径对节点最大应力的影响程度大,因此当节点受弯矩作用时,在满足铸造工艺的情况下,当需减少节点最大应力时,主管和分管之间的倒角半径以取 1000—1500mm为宜 ,分管间外壁倒角半径以取 50~150mm为宜,分管之间内壁倒角半径以取O-30mm为宜。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-5-9 21:26 , Processed in 0.301959 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表