    铸钢节点材料成分及机械性能
      f8 f8 {9 F& \/ Z2 R: U3 R 微信截图_20231006094103_副本.jpg ( o! H5 C* q/ E. `5 E& D- e
        铸钢节点与钢管对接为方位焊接,在选择铸钢节点材料、钢管材料及焊接材料 时,要求考虑材料的力学性能满足设计要求,还需要良好的焊接性能。7 }5 F8 u( r8 D
    铸钢节点焊材及焊接机具选择/ X' x  @5 K) f) ?/ I

    , J6 r2 k% L( Z3 h, c    采用手工电弧焊焊接,焊条选用 E5015,直径选用φ3.2-φ4mm。配备功率强大,可远距离配线,电压降小,性能先进,可随时由操作者远距离手控电压、电流变幅的整流式 CO2 焊机,型号:日产 OTC-600A,以适应高空作业,满足方位焊接需要频繁调整焊接电压、电流的要求。 对接接头定位焊接采用小直径(φ3.2mm)E5015  焊条进行。焊条必须严格按使用 说明书进行烘烤,定位焊的焊接长度为每处约为 50mm,焊肉厚度约为 4mm。
    * k- ^. V$ a9 h* d0 d6 Y+ P 微信图片_20211013141906_副本_副本.jpg
    . j# h) F8 U6 g- c" q4 Y铸钢节点焊接条件
    ) Q0 n# c( T/ s# t  P/ m: R9 H9 x6 q, B
        风力≤5m/s 时,采用棚布围护,禁止露天不采取防雨措施施焊。清除易燃物、施 焊障碍,焊接必须搭设操作平台,做防风雨措施,采用彩条布对焊接区域进行方位立 体保护,彻底解决风、雨对焊接的影响。
    5 F, ?, \, _3 V! D7 ^  o6 R
    9 w! ?- j( ^: B铸钢节点焊接前预热  S8 I7 [' ]/ s- Y8 m2 l: m
    u=2228378326,2170214219&fm=199&app=68&f=JPEG.jpg . H" B+ i/ j$ O$ o
        为了降低热影响区冷却速度,防止焊接延迟裂纹的产生,对 ZG-275-485H 铸钢节点 与 Q345-B 无缝钢管进行焊接前,预热应沿焊缝中心两侧各 100mm 以内进行方位均匀加热。当预热温度范围均达到预定值后,恒温 20-30 分钟。温度的测试在离坡口 80-100mm 处进行,采用红外线温度测试仪测试。加热源采用氧乙炔加热时至少使火焰焰心距管壁 不少于 100mm 的距离且不时绕管运作,以免造成加热不均匀,单点温度过高而造成对铸钢件的损伤。' E/ ]. c- _$ j3 Q1 Y. n1 N  }5 X
    ; i+ [1 J( S, n8 _" L( n4 }5 r& {
    铸钢节点焊后外观检查、清理8 ~) K- t8 X' s. f+ x

    " F3 w8 [$ b5 c5 K    焊接完后的外观检验应焊波均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、咬边、烧穿、 弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅残留物。焊接完成后认真除去飞溅与焊渣,采 用焊缝量规、放大镜等器具对焊缝外观进行检查,不得有凹陷、咬边、气孔、未熔合、 裂纹等缺陷,并做好焊后自检记录,自检合格后鉴上操作焊工的编号钢印[5]。外观质 量检查标准应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及《建筑钢结 构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的相关规定。+ q6 D5 n" ]3 w& g. U& V
    光明城站_副本_副本.jpg & u* z9 ]0 W. E7 S2 J& V" I$ J, c/ B
    铸钢节点焊后热处理及防护措施
    * c7 G2 H+ i6 [+ ?* n! @: ?3 C. U' ^& c3 J
        为了对焊缝脱氢处理,以防止冷裂纹。焊后必须立即进行后热保温处理,后热应在焊缝两侧各 100mm 处方位均匀加热,后热温度应为 200-250℃。经表面温度计在离焊缝 80-100mm 处测试温度达到后不少于四层石棉布紧裹并用扎丝捆紧,保 温时间不少于 4 小时以上,确保接头区域达到环境温度后方能拆出。 . @) c. J% a& X( G- A

    + ^2 w1 x# G% R8 i; a    综上所述是铸钢节点的简要介绍,有需要的客户可以联系我,我们盈丰铸钢的产品销往全国各地,产品质量保证,也得到了广大客户的认可,老客户众多。
    厦门机场.jpg
    微信图片_20211115141137_副本.jpg
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-9-18 05:33 , Processed in 0.336138 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表