    准备拉个分电箱,估计负载最大是4到5台20KW焊机,用多大的电缆?

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-1 07:42:27 | 显示全部楼层
    铜芯线截面积 直径 允许长期电流

    2.5 mm2 1.78mm 16A~25A  

    4 mm2 2.2mm 25~32A

    6 mm2 2.78mm 32~40A
    铝芯线截面积 直径 允许长期电流

    2.5 mm2 1.78mm 13A~20A  

    4 mm2 2.2mm 20~25A

    6 mm2 2.78mm 25~32A
    以上是电焊机选择电源线的一些小数据(在焊机最大输出电流500以下都可以按以上的来计算和选择)
    对于焊机2次侧的电缆选择应是焊机最大输出电流,这样就不会存在什么安全隐患了。
    总之还是因根据电焊机说明和名牌上的要求和输出功率及电流来选择合适的电缆,其实就是选择相应截流量的电缆。

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-2 11:22:22 | 显示全部楼层
    2楼的兄弟已经说得很好了,但是楼主问题可是进入分配箱的进线电源,50平方毫米的电源线