1,电渣焊的的板件变形是否很大?如何控制和消除变形?
2,电渣焊的质量是否难以控制?合格率是多少?
3,电渣焊对钢结构板件厚度的要求是多少?

该用户从未签到

发表于 2010-1-8 07:09:30 | 显示全部楼层
1,变形问题,电渣焊是在多向约束下的焊接,残余应力大,但变形有限。
2,电渣焊是经典焊接方式,工艺成熟,质量不需要设计师过多考虑。而且当需要应用电渣焊时,你已别无选择。
3,规范对电渣焊的垫板的最小厚度要求是19。我想BOX柱腹板不宜低于这个厚度。低于这个厚度的话应该需要厂家做工艺实验了。