一钢柱H390*300*10*16,翼板对接缝未开坡口,没有采用引弧板和引出板,二保焊焊接,焊缝两头不封焊,老师傅说这叫开头焊缝,为了防止函缝在两头开裂。请问是否合理?

该用户从未签到

发表于 2010-3-19 20:17:51 | 显示全部楼层
还你一次听你这么说,应该是不可以的,起码不开破口此处的熔深就达不到。

该用户从未签到

发表于 2010-3-19 20:43:33 | 显示全部楼层
不合理,焊接收弧(息弧)时必须将弧坑填满,或者待收弧时返回焊接。绝不允许收弧未填满或者裂纹、夹渣等缺陷出现