中频电源主要由整流电路、逆变电路、直流电抗器及控制线路组成,一般中频电源采用一块集成电路控制板控制。具体介绍如下几点:

  ★电源负载采用并联(串并联)逆变器。用于各种金属的熔炼、保温及感应加热设备的电源控制。

  ★电源控制板为单板全集成化控制板,采用数字触发,可靠性高、精度高、调试容易、继电元件少。

  ★主回路进线可不分相序(相序自动调整)。

  ★先进的扫频启动技术是操作者无需选择启动电压和启动频率就能实现100%的成功启动。

  ★具有截流、截压、精确的关断时间或逆变角控制,保证设备可靠运行。

  ★保护系统(水压、缺相、欠压、过流、过压、直通、操作连锁等)具有较高的变频效率、1000HZ及以下大于94%。

  ★适合控制100KW-3000KW/200-8000HZ中频电源。

 控制电路板原理

  整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。1. 1 整流触发工作原理

  这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。数字触发器的特征是用时钟脉冲来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受移相控制电压Uk的控制,Uk降低,则振荡频率升高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短α角小,反之α角大。该触发器的计数清零脉冲在同步电压〔线电压〕的30°处, 这相当于三相全控桥式整流电路β=30°位置, 从清零脉冲起, 延时10.2ms 产生的输出触发脉冲, 也即接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150°位置,如果需要得到准确的α=150°触发脉冲, 可以略微调节一下电位器W4。显然有三套相同的触发电路,而压控振荡器和Uk控制电压为公用,这样在一个周期中产生6 个相位差60°的触发脉冲。

  数字触发器的优点是工作稳定,特别是用CMOS数字集成电路,可以有很强的抗干扰能力。